电缆线之间的绝缘电阻是多少电缆绝缘电阻标准线芯对外皮的绝缘电阻:1~3KV应不小于50M欧6KV及以上的应不小于100M欧对于旧电缆没有明确标准。
电缆的绝缘电阻值一般是多少一般情况:电力电缆的绝缘电阻3KV高绞机:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低于400MΩ。
线间绝缘电阻值是多少呢零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
电线电缆中间接头电阻应是多少电缆绝缘电阻换算到长度1Km和温度20℃时,对于额定电压为6KV及以上的电缆,应不小于100MΩ;1-3KV的电缆,应不小于50MΩ。
电缆相间绝缘最低多少电缆相间和对地的绝缘电阻标准应该是10MΩ1Kv电力电缆相间和对地绝缘电阻不应小于10MΩ。
其中1KV电缆使用1KV绝缘摇表。
电缆的绝缘电阻值有人能告诉我吗电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下的使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ。
低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻实测值有多大一般100~~~400没有问题!我就是在施工中测得的数据,因为有两个工程漏电,逐户测量,还有电缆,呵呵~~费了不少劲的,结果电缆漏电,漏电保护动作时间反了。
电缆的两芯之间的绝缘电阻是多少电缆标准绝缘电阻值是多少要看环境温度的,一般电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。
我现在有根四芯电缆线,什么都没接的情况下,每芯之间有大约5K的电阻。
不知道还能不能用是5000欧或5000千欧的话就不要使用了,电气规范规定使用市电的电气电缆芯线间绝缘电阻在500V兆欧表下绝缘电阻应该大于5兆欧。
两根电源线之间正常的绝缘值是多少配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ。
电缆绝缘电阻测试国家标准电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下的使用1KV摇表:其绝缘值不小于10M欧。
1KV以上的使用2.5KV摇表:其绝缘值不小于50M欧。
二根电缆电阻多少验收规范规定:低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
电缆接触电阻国家标准高压电缆电阻是3兆欧以上才算绝缘良好低压电器的绝缘电阻,如电动机及建筑内电线绝缘电阻。
电缆相间绝缘电阻为多少低压电缆相间绝缘电阻一般要大于2兆欧。
低压电缆相间绝缘电阻一般要大于2兆欧。
电缆的绝缘电阻一般是不小于多少呢电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化.为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示。
高压电缆和低压电缆的绝缘电阻最低要求是多少高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。
高压电缆相间绝缘电阻标准高压电缆的绝缘阻值,长度在500m及以下的10kV,用2500V摇测,在电缆温度为+20℃时,其值不应低于400MΩ。
电缆的数值随电缆的温度和长度而变化。
各位谁了解电缆绝缘电阻标准是多少我所知道的电缆绝缘电阻标准是有等级划分的,像1KV以下的使用1KV摇表:其绝缘值不小于10兆欧1KV以上的使用2.5KV摇表:其绝缘值不小于50兆欧。
万用表测电缆线之间阻值多少是正常测量电缆线间阻值,必须在断电的情况下进行。
如果要两根380V的相线是否有耐压不够发生击穿现象,就不能用普通万用表,而要用最少500V兆欧表。
电线绝缘电阻多少正常用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。