电缆井规范电缆井的标准规范设计图纸和施工安装规范,电缆沟或电缆井的功率宽度,不得小于相关规范的要求。
开挖应严格按照开挖断面和水平进行。
沟身应连续开挖,不得超挖。
电缆井间距规范要求规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。
《电力电缆井设计与安装》(07SD101-中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。
电缆井预留电缆规范工程量高绞机计算规则规定的电缆敷设的附加预留长度是按照规范的要求对必须预留或宜发生预留的情况进行规定的。
低压电缆井大小规定电缆牵引张力限制的间距处。
其最大间距,可按本规范附录F确定。
电缆分支、接头处。
管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。
充电桩电缆井施工及验收规范充电桩电缆井施工及验收规范:GBT33594电动汽车充电用电缆。
通信电缆井尺寸规范低压电缆井尺寸是深70~80cm,长宽60*60~150*150cm。
低压电缆井在户外敷设时,预先预埋电缆管,砌筑窨井,敷设电缆时,井便于工人施工。
电缆井做法及标准压顶上部按盖板位置预留柔性垫块孔洞,盖板安装前加设柔性垫块。
长度偏差5mm。
宽度偏差5mm。
厚度偏差3mm。
对角线偏差3mm。
人防电缆井混凝土规范要求人防工程的电缆井、防墙、柱、板都是采用C40混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂铜线.故要求砼厂家严格按照图纸要求提供砼。
电缆竖井国家标准电缆支架层架间间距(电力电缆200mm;(控制电缆150mm;电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm。
管井封井规范标准根据《建筑设计防火规范》规定,建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
电缆井防坠网规范安装范围城区道路(含人行道、广场)井加装防坠网,超过1.2米深则应安装双层防坠网。
道路范围以外雨污水窖…●安装高度和位置安装于井室顶口下0.2-0.5米范围。
消防验收对水井电井有什么要求按照建筑设计防⽕规范,⾼层建筑内,电缆井、管道井,等竖向井道,应分别独⽴设置。
地埋电缆井施工有什么要求地埋电缆施工开槽深度不得小于70cm,电缆敷设中沟底部先填细沙,电缆敷设好后再填细沙10cm,再用特制标有方向的混凝土砖覆盖,再回填土。
电缆井高度要求电缆井是必须设置门槛的。
高度一般习惯100-150mm高,能防止走道的水溢入即可。
水电井设置门槛的作用:保证人身及设备安全,保证建筑美观,便于使用、维修。
道路电力井防水施工规范1适用范围:室外电缆井及管沟防水施工。
1排水清泥:首先进入电缆沟内,检查沟内存水情况及泥土渗入情况,用排水泵将沟内存水排除。
电缆井间距设多少米合适tq_86回答了:规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。
110kv电缆井爬梯高度设置规范踏步首步距地面不可超过450毫米,最后一面要和屋面行走面平行,踏棍的间隔在225到300毫米间。
谁能给我介绍下强电井防火封堵规范现行规范主要有这本,叫GB50016,规范名称《建筑防火规范》,关于我们说的防火封堵问题,规范里有明确规定:GB50016-2006,目前大部分都采用这个版本。
电缆井间距设多少米合适规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。