5x16电缆外径是多少5×16电缆外径大约有20mm。
5*16电缆用多大管穿5×16电缆外径大约有20mm,3.14×(20/²/0.4=785mm²√785/3.14×2=32mm按照以上的计算,5×16的电缆应选用不小于DN32mm的保护管。
yjv5*16外径有多大5*16平方聚氯乙烯绝缘护套电缆的外径是23.2mm,如果是带钢铠的外径是25.4mm。
yj5x16是什么电缆直径yjv5x16地埋电缆外径约20毫米。
yjy5x16电缆外径是多少五芯16平方的电缆标称截面,这种规格的电缆标称截面就是16平方毫米,标称直径是21.3毫米。
5x16平方电缆外径16是指单根芯线导电部分16平方毫米,5×16电缆则粗:5x16平方毫米+5根芯线绝缘部分+外层绝缘得数据。
5*16电缆穿管多大管这种线外径大约23左右。
穿管直径需要乘以一点五或二。
也就是说,需要40以上的管子就可以了。
yttw5×16平方电缆直径5×16yttw平方电缆的直径是4.5216是指单根芯线导电部分16平方毫米,5×16电缆则粗:5x16平方毫米+高绞机5根芯线绝缘部分+外层绝缘得数据。
yjv5*16的电缆直径是多少厘米理论计算直径:D=1.13×√16=4.52(mm)16平方电线实际上的直径会略大于4.52,因为电线是由多股小线径线绞钮而组成的,导线间有空隙。
16*5的电缆线5×16电缆外径大约有20mm,3.14×(20/²/0.4=785mm²√785/3.14×2=32mm选用不小于DN32mm的保护管五芯16平方的电缆标称截面。
5x16的电线能穿32管吗可以根据GB50054—2011《低压配电设计规范》GB50054—2011中的第7.14条中规定同一路径无妨干扰要求的线路,可敷设于同一金属管或金属槽盒内。
5*16平方电缆直径为多少五芯16平方的电缆标称截面,这种规格的电缆标称截面就是16平方mm,标称直径是21.3mm。
另外,2√(16/π)=4.51(mm)截面直径应该是4.51毫米。
5x16的电缆截面是多少五芯16平方的电缆标称截面,这种规格的电缆标称截面就是16平方mm,标称直径是21.3mm。
5x16电缆穿多粗铁管电缆敷设穿铁(钢)管(保护管)参考《电力电缆敷设规范》5.2-5.4章.5*16平方聚氯乙烯绝缘护套电缆的外径是23.2mm,如果是带钢铠的外径是25.4mm。
yjv-5x16电缆YJV-表示交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
0.6/1KV-表示使用于额定电压为600V或1000V的线路供输配电之用。
5x16表示线芯结构为5根16平方导线。
5x16电缆用多大镀锌管根据GB50054—2011《低压配电设计规范》GB50054—2011中的第7.14条中规定同一路径无妨干扰要求的线路,可敷设于同一金属管或金属槽盒内。
5*16平方铜电缆5x16平方铜电缆可以用44.75千瓦。
5x16平方铜电缆空气中敷设载流量为80A。
三相电流公式:P=1.732IUcosφ。
cosφ取0.85,电压U取280V。
5*16平方铜电缆规格5×16的电缆有yc5×16,有yjv5×16,有yjv22-5×16等很多16是指单根芯线导电部分16平方毫米,5×16电缆则粗:5x16平方毫米+5根芯线绝缘部分+外层绝缘得数据。
请教大侠5*16平方的电缆外径多少5条都是16平方的5*16平方聚氯乙烯绝缘护套电缆的外径是23.2mm,如果是带钢铠的外径是25.4mm。
5*16平方聚氯乙烯绝缘护套电缆的外径是23.2mm,如果是带钢铠的外径是25.4mm。
5*16平方电缆截面积5*16—5根截面积为16平方毫米的电缆YJV22是铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,5*16电缆共5芯,每芯截面积16平方毫米。
5×16电缆有多粗5*16电缆能带44千瓦。
16是指单根芯线导电部分16平方毫米,5×16电缆则粗:5x16平方毫米+5根芯线绝缘部分+外层绝缘得数据。
yjv22-5×16电缆标准尺寸YJV22是铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,5*16电缆共5芯,每芯截面积16平方毫米。
电缆外径(直径)为26mm,不同电缆生产商略有偏差。
5*16电缆用多粗的管子至少要20的套管。
16平方的铜线直径大约是0.45毫米,加上线皮,大约是0.6-0.7毫米,5根加一起直径大概要有15-20毫米,最少要用20的,建议用25或者32的。
5*16矿物绝缘电缆的直径是多少矿物绝缘防火电缆参考电缆外径24.3mm,各个厂工艺不同,外径略有差异,仅供参考,有硬性矿物和柔性矿物。
516电缆单根直径多少5*16平方聚氯乙烯绝缘护套电缆的外径是23.2mm,如果是带钢铠的外径是25.4mm5*16平方聚氯乙烯绝缘护套电缆的外径是23.2mm。
5x16平方铜芯电缆多粗YJV5*6交联电缆为紧压线芯,16平方紧压导体外径为4.8mm。
绝缘厚度为0.7mm,故单根线芯外径为4.8+2*0.7=6.2mm。
16×5用多大的电缆5×16电缆外径大约有20mm,3.14×(20/²/0.4=785mm²√785/3.14×2=32mm选用不小于DN32mm的保护管5×16电缆外径大约有20mm。
5*16矿物质电缆直径多大得看具体电缆型号,比如YJV-0.6/1KV-5*16mm2的电缆近似直径是21.5mm。
得看具体电缆型号,比如YJV-0.6/1KV-5*16mm2的电缆近似直径是21.5mm。