100米电缆一百米电缆实际有多长国标一捆电缆标称100米。
有国家标准,0.5%的误差。
现实中每盘线长度,优等品是100米,而次品只有90米左右;绝缘体含胶量优等品占35%至40%,而残次品只有15%。
100米长3相90千瓦要多大电缆90千瓦电机电流约为180A。
供电距离100米,铝电缆截面建议选择12高绞机0平方的。
90千瓦的额定电压为380伏;相电流=功率/(根号3x电压)=90/(根号3x=137安。
100米电缆有多少铝100米电缆能有13公斤铝,假设电缆是30的直径,那么100米的电缆一共能出13公斤约26斤的铝。
100米3x6平方电缆有多少电损耗如果流过铜线的电流是i,那么铜导线的损耗就是Ps=i^2x0.308W。
相供电的电流大约是8.3A,6平方铜线100米长(来回200米),损耗大约是:46.8W。
工地拉电线100米预留多少米100米电缆一般预留长1米合适为便于接口操作,应预留一米(两端各50公分)。
95平方100米电缆损耗怎么算95平方铝线100米电阻为R=0.0283X100÷95=0.0298(欧)。
95平方铝线允许通过电流Ⅰ为380安。
故有功损耗△P=Ⅰ^2R=380X380X0.0298=4301.6(瓦)≈4.3千瓦。
70平方三相四线电缆100米多重70平方三相四线电缆100米62.3公斤重国标70平方的电线半径是4.72亳米。
圆的面积S=3.14x4.72x4.72=69.95≈70平方亳米=0.7平方厘米。
100米电缆正常阻值是多少一百米电线的电阻与电线的材料和直径、温度有关系,以2.5平方毫米的铜线为例为0.688Ω,根据公式R=ρl/s可以算出。
4平方铜线100米价格多少越便宜越水如果做暗线用,劝你别图便宜,买国标的240以下买不到国标线。
100米240电缆有多重100米重量约340Kg。
每100米铝线(只算铝芯)的重量为194.4Kg。
外皮的重量,总重大约140Kg。
换算成千米,大约3.4吨。
3*6电缆100米能带多大功率3X6电缆:如果是铜芯电缆,可以带22个千瓦负荷。
根据P=根号3*U*I*功率因数,公式计算,其中U为380伏,通过查看电缆电流对照表可以得知。
电缆加长100米对电压等级有影响会有影响。
电线拉到一百米以后会产生轻微的压降,简而言之就是末端电压会变低。
而压降是综合性的,会被多个方面同时影响,比如输入电压输入电压越低。
恒飞2*4平方橡胶电缆100米重量2ⅹ4平方铜线100米的大约重4.227千克左右。
其中铜芯一米大约重35.56克左右,塑料绝缘体一米大约重6.71克左右。
100米电缆每米重量计算公式方法电缆线一般都是由几根或几组导线相绞合成的,每根或每组导线之间有绝缘材料。
100米240平方铜电缆损耗多少如果以380V电压长度100米电功率300KW240平方毫米铜芯电缆的电损耗计算为例,那么100米240平方铜芯电缆线损耗电为:假设负载电流600A计算。
95铜芯电缆100米长能带多少千瓦能带95千瓦。
因为100米的距离对于95平方铜芯电缆来说,影响不大,可以正常选配,95千瓦的设备额定电流在180安左右,属于中型设备,一般都是软启动,无冲击电流。
400v电缆100米压降多少需要两个公式,一个是电压公式:U=IR,I是线路中电流大小,R是线路实际电阻大小,另外一个是电阻大小公式:R=ρ(L/S),ρ是导体的电阻率。
50平方铜电缆100米能带多少千瓦怎样计算50平方的铜芯电缆能带110千瓦。
100米电缆压降怎样计算如果是在工程中使用的话,一般设计原则1平方电缆不适合用在380伏的电动机回路中,要求电缆截面最小不应小于2.5平方。
求解100米电缆多少钱100米电缆的价格是1.8元,BV6平方铜芯电线价格的价格是363元/盘,BV4平方铜芯电线价格:236元/盘,BVR6平方铜芯电线价格:412元/盘。
100米长的电缆线有多重1.5平方单芯铜线100米的重量大约在1.95-2.05公斤左右。
单股家用铜芯电线1.5平方国标线体绝缘采用环保聚氯乙烯,环保安全,防火阻燃,离开明火立即熄灭。
3*10电缆100米有多重3x10+1x6电缆100米有50公斤重左右。
YJY一3*10平方电缆每米重量是0.44千克。
根据国家电力电缆生产执行标准,YJV—3*10平方毫米铜电缆参考外径是15.3mm。
100米10平方铜芯电缆线可承受多少个千瓦10平方铜线可承受15.4千瓦100米内10平方铜芯线220V的电压100米的距离一个平方可以用2000W也就是说10平方的铜芯线能用20个千瓦3×10平方铜芯电缆可带11。
6平方100米铜芯电缆能带多少千瓦电机6平方毫米铜芯线载流量为60安,100米铜线的电阻为0.0172×100÷6=0.687欧(铜的电阻率为0.,220伏是双线电阻乘2为0.574欧,220伏压降不低百分之五。
100米电线220v电压降多少100米2.5平方铜芯电线线每百米压降为20.64v。
1.5平方铜芯线100米含多少铜1.5平方铜芯线,100米大约含铜1.335公斤。
计算电缆的含铜量公式如下:总截面积x铜的密度=每米电缆的含铜重量。
100米铝芯电缆多少吨以3*240平方的铝芯电缆重量为例国标的:重约340公斤。
即0.34吨。
每100米铝线(仅铝芯)的重量为194.4千克。
总重约140公斤。
换算成公里,约3.4吨。
100米光缆衰减是多少100米光缆衰减几乎可以不计。
我们知道光缆的传播距离可以达到几十公里甚至上百公里,对于100米的电缆,它的损耗可以忽略不计。