6kv电缆绝缘不低于多少6kv电缆绝缘阻值的标准6千伏电缆的绝缘电阻值大于等于300兆欧。
6kv高压电缆绝缘电阻最低是多少聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻度最低值为:额定电压6kV,一般不小于60MΩ。
6kv电缆绝缘电阻多少合格一般6KV的电动机绝缘电阻达到6-10兆欧合格;新标准200-300兆欧合格;380V的电机呢-0.5兆欧以上合格,如果达不到此标准,电机可能送不上电,有可能绝缘击穿。
电缆绝缘电阻标准对照表线芯对外皮的绝缘电阻:1~3KV应不小于50M欧6KV及以上的应不小于100M欧对于旧电缆没有明确标准。
6kv电缆绝缘电阻不少于几欧6kv电缆绝缘电缆最低不能少于3兆欧。
6KV动力电缆相与相之间,相与地之间的绝缘电阻不低于多少兆欧3电缆内衬层绝缘电阻1交接时2必要时33~5年每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ采用500V兆欧表。
使用中的6KV高压电缆绝缘电阻不得低于多少电缆主绝缘绝缘电阻自行规定电缆外护套绝缘电阻每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ电缆内衬层绝缘电阻每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。
电缆对地绝缘标准此外一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。
否则需要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是否可以投入运行。
高压与低压电缆的绝缘电阻是多少运行中的高压电缆绝缘一般不低于50MΩ,低压电缆一般不低于2MΩ。
6千伏高压电缆绝缘电阻应该是多少电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
低压电缆敷设前绝缘电阻一般不低于当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-10KV为400兆欧,20KV-35KV为600兆欧。
电缆的绝缘电阻值一般是多少一般情况:电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低于400MΩ。
使用中的6KV高压电缆绝缘电阻不得低于多少电缆主绝缘绝缘电阻自行规定电缆外护套绝缘电阻每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ电缆内衬层绝缘电阻每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ电缆主绝缘绝缘电阻自行规。
6千伏电缆绝缘厚度六千伏高压电缆每相绝缘标称厚度为3.4mm电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
6kv电缆绝缘摇表选多大用摇表摇电缆绝望是有要求的,低压电缆一般采用500V等级的摇表,绝缘电阻大于0.5兆欧即可。
6kv母线相间绝缘值多少6kv母线新安装母线相间绝缘值不小于100M欧姆,运行中母线相间绝缘阻值不小于6M欧。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。
谁晓得电缆绝缘标准值是多少交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:额定电压6kV,导体截面16~35mm2,高绞机一般不小于1000MΩ。
高压电缆绝缘电阻的国家标准高压电缆的绝缘阻值,长度在500m及以下的10kV,用2500V摇测,在电缆温度为+20℃时,其值不应低于400MΩ。
电缆的数值随电缆的温度和长度而变化。
6kv开关绝缘值是多少聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:额定电压6kV,一般不小于60MΩ。