35kv电缆参数35kv以上线路工频参数是什么参数是:工频额定电压Uo/U为21/35kV、26/35kV。
35kv高压电缆参数对照表35kv高压电缆额定电流是240安培。
不过实际值要小于这个标准值。
YJV3*30035KV电缆的技术参数护套厚度mmsheaththickness4电缆近似外径mmapproximateouterdiameterofcable89.2电缆近似重量kg/kmapproximatedweightofcable。
它有哪些型号载流量可用下边的口诀计算:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
35kv电缆直流耐压值高绞机是多少依据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006纸绝缘电力电缆:;21/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV。
35kv高压线一般的线径是多少35kv高压电缆直径13.1,绝缘厚度4.5,近似外径64。
35kv高压电缆外径的直径具体是多大很高兴给你解答,我给你提供一些我的经验。
35kv高压电缆耐压试验应是多少倍试验范围没有特殊说明的,试用对象35KV电缆≦1KM(300m㎡)35KV电缆长度为2.5倍耐压、20HZ~300HZ下的长度,如果是2.0倍耐压、20HZ-300HZ下。
35kv电缆电阻值35KV母线绝缘是35兆欧。
按《电力设备预防性试验标准》,0.22KV的低压线路其绝缘电阻0.5兆欧以上,高压线路每1KV的绝缘电阻不能低于1兆欧。
35kv海缆规格型号表35kv高压电缆是常用交联绝缘电缆额定电压在21/35kv的电缆。
35kv电缆载流量是多大额定载流量跟低压是一样的,主要看怎么敷设电缆:架空、埋地、桥架。
通常按375A算。
但是用在35KV电路中,就要看短路电流对电缆的热稳定是否符合要求。
35kv高压电缆外径的直径具体是多大35kV3X50mm²电缆,应该是常见的交联聚乙烯绝缘电缆吧非铠装的YJV-26/35型电缆的近似外径为:76mm。
35kv电力电缆试验标准根据gb/t12706-2008标准要求:35kv交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kv/5min.35kv交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kv/30min或91kv。
35kv铜芯电缆型号35kv高压电缆可用:YJV-35KV;铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆。
YJLV-35KV;铝芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆。
YJV22-35KV。
35kv300平方单芯电缆的外径是多少35kv300平方电缆的外径是19.54mm300平方电缆的外径计算方法为:300/3.14后开平方,再乘以2即可,直径为19.54mm。
35kv电力电缆国家标准是什么以下均为国标,除了国标电力电缆还有行业标准和地方标准以下均为电力电缆标准,不涉及控制电缆、通信电缆等内容以下均为最新版本。
35KV铜芯电力电缆的载流量是多少载流量需要知道截面积。
截面积在十平方以内的,每平方五个电流。
十到一百平方的,每平方四个电流。
一百以上的,每平方三个电流。
35kv电力电缆国家标准是什么(应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。
35kv铠装电缆规格型号表35kV电缆型号:YJV-35kVYJLV-35kVYJV22-35kVYJLV22-35kVWDZ-YJV-35kVWDZ-YJLV-35kVWDZ-YJV22-35kVWDZ-YJLV22-35kV等多种。
35kv电缆绝缘电阻多少和少才合格35千伏电缆绝缘电阻耐压前后不应有明显变化。
交流耐压为2额定相电压/60分钟,不击穿。
35千伏电缆绝缘电阻耐压前后不应有明显变化。
35kv用多大的铝芯电缆35kv用70平方的铝芯电缆!35kv的变压器,35*√3=132A。
应该选用70平方毫米电缆。
按照短路电流。
计算短路电流这要有电网参数。
35kv300平方铜线能承受多大电流,计算公式是什么电缆承受电流的能力叫做载流量跟电压等级没有关系300平方的电缆可以承受600A左右的电流300平方的铜线载流量300*6=电缆线载流量减半1800/2=900。
35kv铝合金电缆载流量是多少可以参考如下表格,电压对于电缆的载流量影响不大,1KV和35KV电压情况下,同一根电缆的载流量差异不大的。
载流量需要知道截面积。
35千伏电缆阻抗值35KV的高压线或者高压电缆,用5000V兆欧表测量,接地绝缘电阻不得小于35MΩ,高压电气或者电缆的绝缘每KV必须1MΩ以上。
35kv电缆型号主要有哪些35kv电缆型号主要有YJV22电缆,YJLV电缆,YJLV22电缆,YJV32电缆,YJLV32电缆,YJV42电缆,YJLV42电缆,YJV62电缆,YJLV62电缆。
35KV电缆耐压实验多少伏根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。
yjv-35kv电气参数yjv26-35电缆参数,小猫牌的YJV26/35KV高压铜芯电力电缆技术参数产品:估价:11,规格:YJV26/35KV3*163*25,产品系列编号:342yjv26-35电缆参数。
35kv3*120高压电缆有多粗如果是带钢带,如VV223*120理论外径为43.4左右,如果是普通VV3*120平方外径为36.4左右,单芯120平方,直径20mm(YJV)和22.8mm(YJV10kv单芯120平方。
目前国内35kv电力电缆常用的型号是什么国内35kv电力电缆常用的型号是:YJV-35kVYJLV-35kVYJV22-35kVYJLV22-35kVWDZ-YJV-35kVWDZ-YJLV-35k。
35kv电缆u0电压是多少伏根据电力电气相关定,uo电压是电缆标称电压的2.5倍,所以35KⅤ电缆的uo电压是8.75KV。
(急)35kv电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求电压试验。
a3.5Uo,5min;b2.5Uo,30min。
对应标称额定电压的单相.除非购买方另有要求,制造方可任选以下程度进行例行电压试验。
a3.5Uo,5min。
35kv的功率用多少平方电缆35千伏需要16平方的电缆先根据这个功率算出正常运行时需要的电流三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左。