630kv高绞机a变压器进线电缆需要多大计算630KVA变压器额定电流:I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)经查电线电流对照表,可以选择500平方的电缆,500平方的铜线明线敷设安全载流约950A。
10kv高压线630kva变压器高压侧进线线径用多大的铜芯线假定是10/0.4kV的配电变压器。
则高压侧额定电压是630/10/1.732=36.374A选用导体截面在35平方毫米及以上电缆即可。
求解:630KVA变压器应多大的开关和电缆630kva变压器二次侧电缆确定:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)根据电线电流对照表,630kva变压器至少要500平方的电缆。
630干变配多大的进线电缆变压器630配1kV电压等级电力电缆。
额定电流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。
630kva用多大电缆合适630千伏安的变压器高压侧电流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高压电缆的选择主要不是看电流,主要是考核短路容量,你要知道变压器安装处的系统短路容量。
630kva变压器用多大进线这么大的变压器,低压侧电流达到上千安培,所以低压配电首先要装一个1600A的进线框架断路器,然后再装设不同容量的低压配电箱。
630变压器高低压电缆怎么配依据上述的计算和选择,短距离(计算中未涉及电缆长度引起的压降损失)的380V。
630kv变压器用多大电缆630kvA变压器用多大电缆?630变压器一次侧10kv供电的话,变压器一次电流只有36安培,可以选择10kv高压电缆,截面积选25平方毫米铝芯电缆即可。
请教630KVA变压器用10KV高压电缆连接,需要多大线径电缆,低压侧需要多大线径电缆电缆的选择不是单靠电流的,电缆的电流不是固定,随着环境温度和敷设方式的不同还要乘一个系数,还有动稳定和热稳定的校验。
还要计算短路电流。
630变压器高压线吕线应该多大电缆应该25平方630千伏安的变压器高压侧电流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高压电缆的选择主要不是看电流,主要是考核短路容量。
630千伏安变压器高压侧选用多大铜芯电缆应按当地供电部门的典型设计要求yjv-3*70mm2铜芯电力电缆。
当然,如果所在供电部门没有典型设计要求的话,可以按1.5A每平方毫米选择。
S11-M-630KVA变压器到一级配电箱出线怎么接,应选什么型号规格的电缆使用150MM2的铜电缆直接连到一级配电箱就行,零线使用95MM2的铜电缆。
使用150MM2的铜电缆直接连到一级配电箱就行,零线使用95MM2的铜电缆。
高压电缆与变压器是怎样配的为安全考虑通常会在理论值上预留20%左右,我们以630kVA变压器为例。
10KV一次侧.变压器容量为630KVA的一二次侧要用多少平方的线变压器的低压侧电压是按照额定电压400V计算不是380V公式:高压电流-630KVA/10/1.732=36.37A。
630变压器中性点接地采用多大电缆采用50平方电缆630kVA变压器配置二次侧(380V)电缆,可采用不低于3根3x185+1x50mm²铜电缆(并联,空气中敷设)或3根3x150+1x50mm²铜电缆(并联。
630kva变压器配多大电缆、几芯电缆、型号变压器一次和二次电压时多少?是10KV变0.4KV的么如果是低压侧,则额定电流是909A左右,按照额定电流的1.5倍选择,这时候。
变压器输入侧和输出侧各用多粗的线变压器的输入层和输出侧用多大的导线,要根据变压器的视在功率,型号决定的,一般高压侧要细一点,低压侧相对直径要大一点。
63oka变压器能带多少铜芯线63oka变压器能带50平方毫米铜线芯铜线选5~8A/mm2变压器630配1kV电压等级电力电缆。
10kv电缆三台630kw变压器如何分配进出线10KV电缆用于进线时,如果是单条电缆供电,应该建立10KV母线,在容量满足前提下,可以给N台变压器供电。
630变压器最大负荷电流用多大电缆630变压器945A电流,用20平方铜排630变压器输出电压是400伏。
用视在功率除以电压再除以1.732就知道它的输出电流了。
630KVA的变压器(满负荷)低压需配多大的线?铜线或铝线需注明(132KW的电机,额定电流大约:251A。
选用铜导线面积:120平方毫米。
(一台630KVA的变压器,平时满载,额定电流:909A。
变压器进线电缆选择哪种好推荐1600KVA的变压器电缆应该用母线连接,然后通过馈出开关柜到负荷,这还要看变压器的高低压侧的电压等级,如果高压侧的电压是10KV。
630变压器可用几根185铜电缆630=1.732X380ⅹ工x0.8,得出工≈1260A,电缆电流口诀,百以乘2,185x2=370A,1260÷370≈3.4,需4根185电缆630=1.732X380ⅹ工x0.8,得出工≈1260A,电缆电流口诀。