320kw用多大电缆320千瓦需要多大电缆所以功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A,cosΦ为0.8。
电压为380V。
320kw用多大电缆得看功率因数,如果电压等级是380V的,功率因数是0.8的话,Ijs=170*1000/0.8*380=559.21A,根据相应厂家的电缆载流量。
320千瓦需要多大的电缆320千瓦满负荷的电流要600A左右,320千瓦需要10x6mm的电缆。
320千瓦需要多大的电缆320kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603安如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。
320千瓦电动机要配多少平方毫米的电缆线正常情况下,380V电路功率320kw的电机需要用300平方以上的铝线。
电流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方铝线。
320kw用多大铜芯电缆额定功率为320千瓦负载通常其额定电压为三相380伏电源且为电感性的负载的话,那么该320千瓦负载的额定电流为640安培。
320千瓦发电机配好大的低压电缆320kw的发电机组额定输出电流应该有630A左右了吧。
建议用150平方的铜芯电线或电缆二根打双使用。
具体情况要看实际使用工况而定了。
320千瓦酒店用多大的电缆320千瓦满负荷有600A电流,至少需要10*6的铜芯电缆。
320kw380v用多大铜电缆320KW负载选择电缆320kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603安如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。
320kw功率电动机配多大铝芯电缆240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆。
320kw距离500米需要多大铝电缆线320kw距离500米需要240平方毫米的铝电缆线由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ所以功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A。
3×240平方铝电缆可以带三相320kw的电机吗240平方铝电缆不可以带320kw,因为240平方铝电缆最大只能带14.5千瓦。
根据三相电相线电流计算公式P=I×U×1.732×cosΦ。
240平方铝电缆可以带三相320kw的电机吗240平方铝电缆不可以带三相320kw的电机。
我家酒店320千瓦!用多大的空开!和多大的电缆?应该怎么算至少要用185的电缆320千瓦电流量大概为370A最好卖大点的空开至少要用185的电缆320千瓦电流量大概为370A最好卖大点的空开。
320kW的功率用什么电缆先看是什么设备,典型的比如三相异步电动机,铭牌上写有额定电流的可以直接参考导线截面对照表,若只写有额定功率就注意了,那是轴输出功率。
320kw总容量需要多大的电缆线最好用800KVA变压器,因为你的设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低。
当然要是考虑再增容的情况,可以选1000KVA变高绞机压器,但现在用电量不大,你要多交容量费。
请问320千W三相电用多大的铜芯电缆铜电缆150平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电线240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
320kw的调速电机用多大的电缆要用150平方的电缆。
要用150平方的电缆。
2根120线距里十米压降方面没问题.然后你的320千瓦加热器是用的什么电压等级的呢?就320千瓦功率来说.单相220V为1440A电流,两相380V为800A电流。
怎样计算320kw3相电机额定电流?电流多大?需要多大的空开?啥型号的好?导线应该用多粗的怎样计算320kw3相电机额定电流:功率/(1.73*电压*功率因素)320kw/(1.73*380V*0.=320000W(1.73*380V*0.=586.5A空气开关=电流*2=1200A。
320kw用多大平方电缆20KW的电机额定电流大约是40A而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时。
410平方电缆能带多少千瓦410平方电缆铜芯的线可带320千瓦,吕芯的可带255千瓦。
4平方的铜线最高可以负荷23千瓦。
根据口诀,4平方的铜线按6平方的铝线计算,其安全载流量为截面的7倍。
320千瓦的用电量用三相四线电缆供应用电,该用多少平方的电缆这个还是要接合线路的长度才能确定。
仅仅是按照发热计算,360kw的电流约700a,需要约120mm2的铜线,但是线路长了,终端的电压会很低,所以你将不得不加大线径。
380伏320千瓦功率应配置多大截面的电缆12KW÷380V=31.58A【电流】铜芯线每平方安全载流为6A,最好用6平方以上的,4平方的可合成双股使用,如底于6平方线会发热很不安全。
4x400平方电缆可带多少千瓦38o朋友你也够马虎的,铜芯还是铝芯电缆都不说啊!YJV-0.6/14×400铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
320kw用多大断路器320千瓦电流计算如下:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=320÷(√3×0.38×0.=581(A)根据电流对照表。