380v100kw用多大的电缆,380v100千瓦用多大电缆在380v供电系统中,100千瓦的负荷有200安培的电流。
那么选择用铜芯低压电缆,选50平方毫米就可以了。
100kw380v用多大电缆计算方法如果是三相380V的电压,100000/380/1.732=151.94A,70平方的电缆已经达到载流量极限了,建议要用95平方的电缆。
100千瓦380v用多大的线100千瓦380v用3*120+1*50mm2vv铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
之所以采用这种电缆,100千瓦的设备需要200A电流。
100千瓦用多大电缆380v您好,100千瓦需要用25平方380v的电缆线。
计算方法:根据三相电相线电流计算公式:I=P÷(U×1.732×cosΦ)。
P-功率(W);U-电压(380V)。
100千瓦380伏用多大的铜线需要25平方的电缆线。
(计算方法:根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.。
100kw380v用多大铝裸电缆计算方法居民楼进线是三相电,那么应该选95个平方铝线。
总100KW,因时三相配电,每相为100KW/3=33.3KW,则三相每相电平均分配。
380v,100KW加热器配多大线380v,100KW加热器配单芯BV线50平方的铜芯电缆这要看什么类型的负载!如果是电动机负载,电流应该是200A左右,用电缆的话,95平方即可,用单芯BV线50平方即可。
100千瓦用多大电缆380v铝线负荷100KW、380V、电流有190A左右,选3*300+1*150平方的铝芯电缆(安全在流量360A左右),单线1000米电压损耗4.8%(还没考虑感抗损耗)(要求小于5%)。
100kw(三相电)要用多大的电缆如果380V,可以入户;需75-95平方铜电缆。
这个要看实际设备,暂载率等。
三相380V,每千瓦2A(考虑功率因数,估算)100KW就是200A,载流量10下5。
100千瓦电机380v用多大电缆应使用35平方的铜芯电缆线,负荷电流预估180安左右,最好使用3乘以120加1乘以95的铜芯电缆,或者是更大型号的才比较安全可靠。
100kw电加热380v三相五线用多大电缆100kw电加热380V三相五线用95平方毫米的铜芯电缆计算公式如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.=178A(按三相市电。
功率是100千瓦,电压是380v,他的进户总线应该是多少平方线选择线缆,应该先计算出额定负荷下的理论电流,然后在线缆额定的或者最大值基础上再留适当的余量。
100kw的功率三相得用多大的电缆三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V。
一百千瓦,用多少平方的铜线,380伏电压如果是纯电阻性负载,100KW的电流约为152A,电缆不能小于3X70,最好用3X如果是电机类负载,电流还要更大,如果功率因数按0.8,效率按0.9计算。
380伏电压,100千瓦的电动机,配用多少平方的电线380伏电压,100千瓦电动机额定电流Ie:Ie=100KW/(√3x380Vx0.=190A如果使用3芯+1芯的电缆,根据下表(VV型电缆):所以可以使用3x95+1x50mm²的电缆。
求解100kw用多大的电缆100KW需要用35平方的铜电缆,380V三相100KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三相电源供电。
一百千瓦别弄个线路崩溃什么的。
老师傅的口诀,随没计算的准,口算这不错。
一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算:十下5,百上2。
100kw(三相电)要用多大的电缆?怎样算出来,望给予帮助,谢谢你好,可以选用150平方的铜芯电缆。
功率因数按0.8考虑,电压380伏高绞机(电流=功率/1.732X电压x功率因素:150/0.527=285A,)你好,可以选用150平方的铜芯电缆。
100千瓦用多少平方电线如果是电动机,那么选择的电线最好是120平方的铜芯电缆,这样才能够满足用电的需求,不会发生电路故障。
100kw需要多大电缆知道的大神说下三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。
100千瓦搅拌站用多大电缆380v100千瓦,380v是250a电流,需要150平方的线。
100千瓦,380v是250a电流,需要150平方的线。
100kw380伏电机需要大电缆和开关异步电动机100kW380伏,按电工率公式P=1.732UIcosa,推导为I=P÷(1.732×U×cosa),电动机功率因数按0.8,计算电流约为190安培。
请问,三相四线供电,200米距离,100千瓦要多大电缆和空开功率100KW,假设其电压是三相380V,功率因数0.9,则其电流是168.8A如果距离不远,无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*50mm2的铜芯电缆感性负载电机。
100千瓦要多大电缆100千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据公式:p=1.732UIcosIcosφ计算出电器设备的电流,一般三相电电压为380v,cosφ为0.85。
哪个能告诉我100kw用多大电缆100KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线。
功率100KW,3相4线380V电源要用多少平方的线车间用电总功率100KW,每相负载电流大约200A。
100千瓦需要多少平方的铜电缆线额定电流为100千瓦、如果额定电压是三相380伏电源且电感性负载的,那么其额定电流为200安培,该200安培的负载应选用三相95平方的铜电缆。
100KW空调外机配多少平方电缆100Kw空调如果是输入功率,大功率电机多采用三相380V电源,运行时的接法为三角形连接可降低电流50%,每平方铜线安全载功率1800w,故选用60平方铜芯电缆。
380V100KW要多大空开100千瓦380伏配382安开关,要知道100千瓦380伏配多大开关,就要先算一下IOO千瓦380伏的电流,根据公式功率等于根3乘以电压乘以电流乘以功率因数。
100kw100米多大电缆100KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算。