45千瓦要多大的电缆,45kw用多大电缆一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,电缆线要用到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。
45千瓦用多大电缆45千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。
45个千瓦用多大电缆假如我们使用的是三相的45kw的情况下,它是要用十六平方的铜芯电缆以及二十五平方的铜芯电缆的。
45千瓦多大电缆I=P/(1.732×U×cosφ)I=96/(1.732×380V×0.=85A根据电线电流对照表,45KW负载至少要选择25平方的铜芯电线。
45KW的电机应该用多大的电缆45KW的电机额定电流大约为90A左右,线路不长的话可以选用25mm的电缆。
45kW是多大电缆线45千瓦的电缆线就是45000瓦的。
1平方铜线承载电流是5安培。
如果是220伏特,则45000瓦÷220伏特÷5安培=204.54545安培÷5安培=40.909平方。
45kw用多少平方的线45kw要用25平方毫米铜芯线。
45千瓦按电动机负载来考虑,由于它在三相电路中的工作电流大约为90安,所以要用安全承载流量为120安的25平方毫米铜芯线才行。
45千瓦用多大电缆比较合适45千瓦用多电缆正常380V的话,就用VV3*25+1*16的电缆。
楼主说距离200米,100A电流,那么要算一下压降。
45千瓦电机配多大电缆额定功率45千瓦电机通常其额定电压为三相380伏,那么该45千瓦电机的额定电流为90安培,针对该电机的额定电流值应选用线径为25平方的三相铜芯电缆。
制热量为45kw用多粗电缆制热量为45kw用25平方的电缆首先计算电机运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择I=45/1.732/0.38/.75=91.16A。
45千瓦电机用多大电缆45kw电机用十六平方铜芯电缆及二十五平方铜芯电缆的。
但是,想要正常使用时,只要购买规格最大的电缆,过载流量就不会过多,不会发生故障问题。
45千瓦的电要用几个平方的电线呢45千瓦的电要用25个平方的电线计算线电流:I=P/(√3Uφ)(其中:P=45000W,U=380V。
45千瓦的电机用多少平方的电线45kw电机用16平方铜芯电缆及25平方铜芯电缆的。
但是,想要正常使用时,只要购买规格最大的电缆,过载流量就不会过多,不会发生故障问题。
45kw电机进线用多大电缆用25㎜2的铜芯电缆。
根据电气输配电设计计算每1KW电流为2A,45KW共需载流量90A,由于电流较大宜采用铜线电缆,电工学理论告诉我们每平方毫米铜线的载流量为6A。
45千瓦三相电用多大的线在380伏供电系统里45千瓦的负荷需25平方毫米的铜芯电缆,或者是50平方毫米的铝芯电缆。
因高绞机为,在380伏供电系统里,45kw的负荷的额定电流是90安培左右。
求解45kw用多大电缆要看你是供电电源是多少,一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,电缆线要用到至少25平方铜线。
45kw热水器用多大电缆45kw热水器用25平方毫米的电缆功率计算公式:三相电时,根据功率公式P=1.732UIcosφ单相电时,根据功率公式P=UI25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。
16平铜丝能带动45千瓦的电机吗可以。
16平方电缆可以带动45千瓦电机,但是需要注意的是,电缆的选择需要根据电机的耐热度、耐压强度等性能来选择合适的电缆,以确保电机可以安全运行。
总负载45千瓦用多大电缆这要分什么用电器吗,是纯电阻的(加热器等),还是电磁转换的(电动机)?还是混合的?分具体情况,如果是好多用电器混合在一起使用,的总功率是45kw的话。
45kw电机降压启动用多大电缆注意:星-三角启动控制从控制柜到电动机的2根电缆的截面积应选一样大小,因在运行时每根线上的是电流是一样的。
45kw消防泵用多大电缆35还是5045KW的额定电流约80A,三芯35平方铜电缆的长期连续负荷允许载流量为95A,三芯50平方铜电缆的长期连续负荷允许载流量是115A左右,用35平方的就可以了。
45千瓦的模块机用多大电缆45kw电机应使用至少25平方米的铜电缆。
这样的大电机一般采用三相380V供电,接近两倍电流的功率在90安培左右。
45千瓦220v用多大电缆220伏45千瓦用3*10+1*6平方铜线。
电压220伏,功率45千瓦用三相四线制供电,每相负载功率是45/3=15KW。
电压220V,每相电流是15000/220=68A(约数)。