5x4电缆,5*4的电缆大概一米有好多铜5*4铜芯电缆表示有五根截面积为4平方毫米的电线。
5*4电缆接法5*4平方电缆属于特殊型号的电缆。
这种电缆是三相一线一地电缆,即可以接三相用电也可以接入单相电。
当接入单相负载时要尽量的保持三相电的负载平均分配。
5*4的电缆横截面积电缆总截面积:YJ(L)V型5x4——172平方毫米;V(L)V型——249平方毫米;YJ(L)V22型3x4——263平方毫米;V(L)V型22——350平方毫米;5x4:5——五芯电缆。
5芯4平方电缆什么意思电缆5x4前边的5表示该电缆中的根数,后边的数字表示单根线的规格。
也就是该电缆为5芯4平方的意思。
5乘4平方铜电缆可以带12kw。
5×4的电缆套什么定额YJV5*4套2-618电缆敷设,人工*1.3系数。
(定额综合考虑了埋地、管内、桥架等敷设方式)YJV5*4是铜芯橡皮绝缘电力电缆控制电缆前面一般K打头。
5*4电缆VV5*4第一个字母V是表示聚氯乙烯绝缘,第二个字母V是表示聚氯乙烯护套,5表示五芯电缆。
4表示电缆的截面积为4平方高绞机毫米。
5x4电缆能载多少电流计算方法:(铝芯绝缘线安全载流量估算:铝芯绝缘线截面积2.5平方毫米以下x9,截面4平方毫米x8,截面6平方毫米x7。
5x4平方的电缆直径YJV5*4代表铜芯交联聚乙烯电力电缆,5芯4平方YJV电线电缆,直径14.7。
即交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,不仅适用于室内敷设,同时可用于室外路灯线使用。
5乘4平方电缆最大负载5芯4平方毫米电缆能承受多大功率,不能一概而论。
因为你没有告诉电缆长度、电缆敷设的温度环境条件、电缆的供电电压、材质和型号、负荷性质等条件。
5x4平方铜芯电缆能核载多少千瓦5x4的铜电缆最大功率用~220V供电,能承载8000瓦左右。
特点及用途ZN-VV22铜芯阻燃耐火电力电缆用于交流额定电压Uo/U为0.6/1kV及以下的输配电线路上。
yjv-5x4型号含义YJV-5*4是5芯交联电缆,5根4平方。
PE50是穿管径为50mm的pe管敷设。
FC是线管在地板内暗敷。
YJV-5*4是5芯交联电缆,5根4平方。
PE50是穿管径为50mm的pe管敷设。
yjy电缆5x4是硬线还是软线yjy电缆5x4是硬线。
型号YJV的电缆都是硬线。
型号BVR的电缆是软线,其中R是“软”的拼音第一个字母。
5*4电缆用多大空开5*4电缆空开电线和空开型号取决于用电设备的功率大小,通常1.5的电线配10A的,2.5的电线配16A的,4个平方的电线配20A的。
电缆5x4是什么意思5*4是5根截面为4mm²的电线你红圈里的是1*4mm²。
5*4平方铜线电缆长度在100米时能程受多大的负何5芯4平方毫米的铜芯电缆,电缆的具体型号没有指出,那么若是聚氯乙烯绝缘电缆(VV型)在空气中敷设长期允许载流量约26安培,长度在100米,能承受13千瓦。
5x4电缆软线和硬线二者区别是:硬线,直径1毫米以上可导电的固态金属的单根导线;软线,由多股直径1毫米以下可导电的固态金属丝绞合而成的导线。
5*4电缆用多粗的线管5*4的电缆穿直径50毫米的镀锌钢管如果就这一根5×4的电缆,选择直径50㎜的就可以了,但要有多根电缆需穿线管保护,那就必须要选择直径大于50毫米的保护管。
YJV-5*4是什么线5芯4mm2交联聚氯乙烯绝缘电力电缆.套10mm2以下电缆子目。
5x4的电缆可以接电焊机可以的,但你的线径加起来要16平方毫米以上,如果焊大电流的还要粗,价格比电焊线还要贵。
可以的,但你的线径加起来要16平方毫米以上,如果焊大电流的还要粗。
yjv5*4的线是电缆吗NH-YJV-5*4是什么电缆,是耐火交联电缆。
4平方毫米线径,5芯。
不是控制电缆,可做控制电缆用。
NH-YJV-5*4是什么电缆,是耐火交联电缆。
4平方毫米线径,5芯。
5*4电缆一米多重YJV-4*120+1*706.11kg/mYJV-4*150+1*707.421kg/mYJV-4*185+1*959.191kg/m注:电压等级为0.6/1KV电缆通常是由几根或几组导线。