ppi编程电缆什么是PC/PPI编程电缆USB/PPIUSB接口的西门子S7-200PLC编程电缆,USB/PPI接口,3米,带通信指示灯,对应西门子产品号:6ES7901-3DB30-0XA0,最大通信距离达2公里。
usb-ppi编程电缆需要驱动吗usb-ppi编程电缆需要驱动。
因为usb-ppi编程电缆是能够进行电缆的改造的,而且是能够进行编程的升级的,所以是需要的。
西门子PLC编程电缆usb-ppi可否用于SMART700这种人机界面中USB的PPI电缆用于编程软件和PLC或者组态软件和触摸屏的通讯,用于程序的下载,Smart系列触摸屏和PLC均没有USB接口,所以这种电缆不能用于两者之间的通讯。
PC/PPI电缆与PPI电缆说的是一样的电缆吗S7-200CPU有其专用的低成本编程电缆,统称为PC/PPI电缆,用于连接PC机和CPU上的RS-485通信口,可用做STEP7-Micro/WIN对CPU的编程调试。
西门子PPI编程电缆RX、TX指示灯分别表示什么意TX:发送指示灯RX:接收指示灯当通讯线上有数据流过时,相应的指示灯会闪亮,并能指示数据流向。
请教关于西门子PLC的编程电缆问题S7-200编程电缆是专用的PPI编程电缆,S7-300用的是MPI编程电缆。
两种电缆不能通用。
这两种编程电缆有usb口的,也有rs232口的。
西门子ppi-rs485编程电缆三个指示灯TX、Rx、RWR各代表什么意思TX:发送数据RX:接收数据另外一个不是RWR,而是PWR。
S7-200的编程电缆有哪些类型有两种:USB-PPIUSB接口的编程电缆,带指示灯,订货号6ES7901-3DB30-0XA0。
PC-PPIRS232接口的编程电缆,订货号6ES7901-3CB30-0XA0。
求助s7-200PLC,USB-PPI编程电缆无法通信如果是原装USB-PPI通信线则不需要安装额外的驱动程序。
SP9自带驱动。
山寨的USB-PPI通信线则需要安装驱动。
西门子PLCS7200和S7300/400编程电缆通用吗不通用200是PPI;300/400是MPI,通讯的协议是不同的,当然硬件也是不支持通用的,国产的盗版有同时支持PPI/MPI的,这要看你用在什么上面的了。
我想咨询个问题,西门子触摸屏TP177A与西门子PLC之间的通讯电缆是PPI电缆吗西门子PPI电缆使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。
PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。
ppi电缆是什么PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。
生产者物价指数主要的目的在衡量各种商品在不同的生产阶段的价格变化情形。
ppi和mpi电缆的区别PPI电缆可以用简单的RS232-RS485接口转换,但无法满足187.5K的高速通讯。
我有1根USB-PPI的通讯线,1台PLC是西门子S7200系列的,CPU是226CN,组态王是6.35的,请问能建立通讯吗可以连接,有两种方法。
组态王中有西门子的USB-PPI编程电缆的驱动,在建立新设备时,直接在S7-200目录下选择USB通讯方式即可。
s7-200怎么用ppirs485连接电脑可以通过一根PPI转USB编程通讯电缆,这根电缆串口一端接到PLC的端口,电缆的USB端接到电能USB接口上,实现电能与PKC连接。
请问PLC200或PLC300400的编程电缆驱动usb-MPI+是否需要连接在PLC上才能安装其编程电缆的驱动西门子S7-200的USB-PPI编程电缆不需要安装驱动直接可以使用。
西门子S7-300400的MPI编程电缆需要先运行随产品一起的光盘,安装驱动程序,然后插入MPI编程电缆。
组态王与S7300plc312通讯,没有DP接口。
可以不用CP5611卡,直接用usb-PPI或者PC-PPI的编程电缆吗可以直接用编程电缆,这样通信最简单,通信地址也好做。
便宜的编程电缆可以使用,但是稳定性不得而知。
如果要求不高可试用,如果有问题再更换。
s7200plc用编程电缆怎么设置网络地址你的200PLC上使用了243模块吗?如果有,可以找到并更改其IP地址。
如果没有,可能你说的是它的PPI地址吧。
西蒙200plc怎么连接电脑通过PPI编程电缆连接S7200的PPI口和电脑的RS232口,如这一端是USB口,便连接USB口,然后设置相应的PG/PC接口。
VB程序使用MSComm控件与西门子S7-200PLC使用PC/PPI编程电缆进行串行通讯,现改用USB-PC/PPI通讯电缆,问VB我有,不过不是VB,是DELPHI的,通过MODBUS,或者OPC我有,不过不是VB,是DELPHI的,通过MODBUS。
西门子编程电缆型号,订货号含义,及其命名规则6ES7-西门子自动化,其余还有电气。
plc上的diag红灯亮是怎么回事diag红灯亮是指plc内部存在错误,上电初始化时没高绞机有通过,无法进入正常运行状态。
vb和西门子s7可以控制PLC的运行、停止。
公布现在网上流行的PPI协议,此协议虽然有些错误,但是思路没问题。
PPI编程电缆你的是什么系统,装了博途吗?如果装了博途就没有了。
我的是win764位的。
sp9的软件也是找不到。
网上找了一堆。
最后没有解决。
现在用虚拟机使用。
ppi通讯线什么样的ppi电缆是为了使用ppi协议的一种电缆标准。
PPI通信协议是西门子公司专为S7-200系列PLC开发的通讯协议。
内置于S7-200CPU中。
emdr08模块使用说明emdr08模块的使用说明如果有程序备份的话,可以用一根串口的PPI编程电缆,然后用安装程序中所带的WIPEOUT程序将PLC恢复出厂设置。
znyjv电缆一般多少钱能买到znyjv电缆的价格推荐参考如下:znyjv电线电缆BV2.5平方单股铜线硬线家装铜芯电线68元znyjv电线电缆BVVB2*2.5平方国标2芯硬护套铜芯电线35。
西门子300可以用PPI或者MPI电缆个触摸屏做通讯连接线吗一般300的CPU只有MPI、DP、以太网口,主要看触摸屏有什么口,你如果用DP网络直接把触摸屏连到网络上就可以了。
请教高手,西门子200SMARTPLC和PC通讯问题如果是通过PPI编程电缆的话,那么所有的200PLC都可以,只需要设置波特率,串口号,校验位,奇偶校验码,停止位就行。