3×95 1×50电缆3x95+1x50是多大的电缆此电缆为四芯电缆,3*95,表示是三根95平方毫米的芯线,1*50表示一根芯线,截面为50平方毫米。
就是三根相线为95,一根零线为50。
3x95加1x50电缆能带多少千瓦铝芯电缆YJLV22-3*95+1*50,在地下直埋敷设载流量是230安培,大概能过115千瓦。
附:铜芯电缆YJV22-3*95+1*50在空气中敷设载流量是260安培,大概能过130千瓦。
3x95+1x50电缆一米多少铜3*95+1*50电缆一米有铜约是3.43kg。
电缆铜芯的总面积是3*95+2*50=385mm²。
体积是:385mm²*100cm=385cm³。
铜的密度是:8.9g/cm²。
3×95+1×50四心电缆一米有多重3x95+1x50铜缆大概4.71kg;铝缆或者铝合金电缆大概1.43kg。
3*95的电缆是重型橡套电缆,一米重量多少一般各个厂家出来会有点不同,劣质产品更不用说。
电缆3*95+1*50表示什么意思,如果用框式绞3*95+1*50是电缆的规格,表示意思:四芯电缆,导体规格为三芯95平方毫米+1芯50平方毫米(地线)2.45mm直径的铜丝最好不要用亏方啊。
3x95电缆线规格应该是3*95+1*50的电缆吧,直径38mm左右。
直径跟外绝缘、外保护、内绝缘的种类、品种有关,不同做法、不同厂家外直径不一样。
3*95+1*50铜芯无铠电缆能负荷多大功率看敷设方式:3*95+1*50的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,环境温度25℃时架空敷设允许载流量282A,158KW;环境温度25℃直埋敷设时允许载流量230A,125KW。
3乘95加1乘50是多少平方的电缆三相四线电缆,3x95平方的做相线用,一根50平方的做零(地)线用,电缆外径75mm此电缆为四芯电缆,3*95,表示是三根95平方毫米的芯线,1*50表示一根芯线。
3*95+1*50电缆断面是多大,是多大的导线。
如何从代号中看出电缆的大小。
代号中各数代表什么?请教中是交流的电缆,共4芯,是三相四线制的交流电源,3根电源红、黄、蓝,是95平方的,1根保护工作地是50平方的。
数字解释是3乘95平方加上一根1乘50平方。
3x951x50铜电缆能带多大电流3x95十2x50铜电缆能承受123.7千瓦,3x95十2x50铝电缆能承受84.2千瓦。
3x+95+1x50铝电缆能带多少千瓦你好,3x+95+1x50铝电缆,明线敷设安全截流量约230A。
三相四线供电时,供电距离如果在30米以内,可以带100KW没问题。
以上仅供参考。
3*95+1*50的电力电缆50是第四芯最细的电缆横截面,其余三芯都是95的50是第四芯最细的电缆横截面。
3乘95加1乘50铝电缆一米多重铜缆大概4.71kg;铝缆或者铝合金电缆大概1.43kg。
3*95的电缆是重型橡套电缆,一米重量多少一般各个厂家出来会有点不同,劣质高绞机产品更不用说。
3x95+1x50电缆1米有多重为1.25公斤电线重量=导体重量+绝缘重量导体重量=导体比重×截面积其中铜导体比重为8.9g/cm3,铝为2.7g/cm3。
3×95+1×50的电缆一米有多少铜3*95+1*50的铜电缆,每米重4.1公斤,每米铜量2.9公斤3X95+1X50,导体铜的总平方式335平方。
乘以铜的比重8.每米铜重量是2.978千克。
3x95十1x50电缆一米多少铜3X95+1X50,导体铜的总平方式335平方。
乘以铜的比重8.每米铜重量是2.978千克。
国标3x95十1x50铜芯软电缆线多少价1米您好!不含税每米约42元左右是铜芯电缆,有L字母就是铝芯电缆yjv一1kv一3x95十1x50是聚氯乙烯护套,聚氯乙烯绝缘电力电缆,容许使用电压1000伏之内。
3x95十1x50电缆外径是多少3*95+1*50的电缆直径38mm左右。
直径跟外绝缘、外保护、内绝缘的种类、品种有关,不同做法、不同厂家外直径不一样。
3*95+1*50的电缆直径38mm左右。
YJV22-3*95+1*50电缆问题电缆的截面的确定是根据单芯最大的截面来确定的按照95的截面来确定定额编号。
vv-1kv电缆规格芯数包括单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+3+4+1;截面包括从1.5mm2-240mm2,如VV3*95+1*50电缆代表了3股95平方的线芯加上1股50平方的线芯组成的电缆。
6*ZB-YJV-1KV-3*95=1*50-SC100是什么意思等号应为加号!6*ZB-6路沿屋架或跨屋架敷设YJV-1KV-3*95+1*50-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,耐压一千伏。
vvr电缆规格型号表第一个V是电缆的护套材料是PVC聚氯乙烯也就是塑料的意思。
3x95+1ⅹ50=100米的铝线带多少电流3X95+1x50,100米线路的铝线95平方能带240安电流,50平方能带150安电流3X95+1x50,100米线路的铝线95平方能带240安电流。
电缆3x95十50一米有多少斤3.43千克。
3*95+2*50电缆一米的重量约是3.43kg。
电缆铜芯的总面积是3*95+2*50=385mm²。
体积是:385mm²*100cm=385cm³。
铜的密度是:8.9g/cm²。
3+1*50平方的铜线电缆是几厘米你的问题很有意思!是不是问3*95+1*50电缆的直径是多少?3*95+1*50它的相线(主线)直径是11.8mm,零线(副线)直径是8.60mm。
YJV22-1KV-3*95+1*50SC100FC请问代号和数字是什么意思交联聚乙烯内钢带聚氯乙烯护套耐压1000伏电力电缆.截面为3根95平方加一根50平方的。
电缆3*95铜芯工程造价信息价多少钱一米你要的型号电缆是铜电缆在安徽的价格;每米540元/带铠0.6/1KV,1/3基本就是你要的3×95+1×50的铝芯电缆在安徽的价格。
你自己算。
95+1*50电缆那么长吗请你与平面图核对来识别。
不可只看系统图。
3*95平方电缆外径当三相电负载平稳时,理论上零线的电流为0,但是实际不存在绝对的三相平衡,所以零线上还是有电流的,只是比相线电流小,三相越是平衡。