yjv3*4mm电缆yjv3x4电缆是什么意思yjv-交联聚乙烯电力电缆;1kv-1千伏;3x4-3芯线,每根截面为4平方毫米。
yjv3*4电缆的颜色是什么黄色,绿色和红色。
YJV是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,3*4电缆共3芯,每芯截面积4平方毫米。
一般电缆3芯的颜色为黄、绿、红。
电气施工图里W7—YJV—3*4mm05PC400.55KWW7,一般W为沿墙面敷设。
YJV3*4是什么意思YJ交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,3*4三条4平方电线绞合在一起,合起来是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
yjv3*4可以承载多大的电流YJV在电缆中一般作为主干电缆使用。
YJV里面也有分不同的型号,型号不同一般用途也是不一样的。
yjv3*4电缆承载三相功率单相回路中3*4电线带8千瓦。
型号ZR—YJV,规格3*4平方毫米的铜电缆在空气中敷设载流量推荐值是36A。
yjv3*4电缆承载功率yjv3*4平方毫米的铜电缆可以负载的功率为13.426千瓦左右。
其计算过程如下:用三相380V电压,50HZ频率,功率因数是0.85的交流电。
YJV-3*4电缆套项YJV-3*4电缆套项面积不是12m2,是4mm2,套10mm2以内项。
两个电缆端头(一头一个)。
特种电缆YJV3这种特殊情况,都按照市场询价。
yjv-3*4电缆外直径是多少交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆,3芯,每芯4平方,0.6/1kV,电缆外径是15.4mm根据GB/T12706.1-2008标准的规定的计算方法。
yjv3*4的电缆穿多大的管yjv*4的电缆需要的PVC管径,不能低于:3*4*1.5=18,也就是使用20管及以上管径。
常规计算方法:线管管径的计算,是要大于所穿线直径总和的1.5倍。
请教下电缆YJVyjv是电缆类型0.6-1KV是电缆额定电压3*4是3根4平方的3心电缆。
YJV3*4是什么意思YJ交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,3*4三条4平方电线绞合在一起,合起来是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电压为0.6/1kvYJ交联聚乙烯绝缘。
电缆yjvYJV-1kV是低压动力电缆型号.3*4是电缆的规格。
YJV-3*4套定额你看一下现在新定额解释说明里面是把6mm2一下的电力电缆规定根据电缆芯数套用控制电缆定额子目,电缆头当然也是要套控制电缆头制作安装子目。
YJV3*4+1电缆表示什么意思天堂草的确是外行:YJV3*4+1Y-聚乙烯J-交联V-聚氯乙烯护套同时,YJV表示是铜电缆,如果YJLV,则表示是铝电缆.这是电力电缆3×4,表示。
电气系统图中YJVYJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆3*4:表示3根4平方毫米的电缆CT100*50:指电缆桥架敷设,电缆桥架宽100。
YJV3*4电缆价格电缆的价格与其具体型号,厂家品牌,需求量,交货距离,交货时间,税费等有关。
yjv3*4电缆需要做电缆头吗截面16以上的需要计取电缆头,但是需要计取电缆分支器(类似电缆穿刺夹),如果必要的话需要做接线盒,因为电缆是不能断开的,且分支会在接线盒里接线。
3x4的电缆型号3x4电缆型号种类很多,现把常用的3x4电缆型号介绍一下:VV-3x4铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;VLV-3x4铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
四平方的线能代多少千瓦,电缆型号是ZR-YJV3*4,一千五百米一根,能带多少千瓦或者电流,有知道这个是阻燃铜芯电缆,可以带14KW以下负荷,电缆的经验算法是28A这个是阻燃铜芯电缆,可以带14KW以下负荷。
单相回路中3阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆20度时导电线芯的在直流电阻是:4.61Ω/KM70度时绝缘电阻0.0085MΩ·KM50HZ交流电压试验3.5KV/5min不击穿。
YJV-3*高绞机4要怎样套价YJV-3*4PC25FC是交联电缆4平方毫米3芯穿直径25的塑料管沿地敷设,在计价软件里要电缆穿管敷设子目套价。
3X400的电缆用多大的管3*4电缆用25管能穿。
型号ZR—YJV,规格3*4平方毫米的铜芯电缆外径(国家电力电缆执行标准)参考值是12mm。
穿管直径是电缆外径1.5倍即可。
则12*1.5=18mm。
请教图标ZR是这是电缆,不是电线ZR是阻燃的意思YJV-3*4mm2是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,内含三根4mm2的导体按一根电缆计算即可不用*系数是这是电缆。
yjv34电缆价格如何YJV3*4电缆价格:一是看芯的组成材料;二是看密封护套的材料;三是保护覆盖层的材料,材料不同价格不一样。
YJV22-3*4+E4电缆是什么意思铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆,内有3根4mm2的线+1根4mm2的PE接地保护线。
YJV-3*4的线工程量要不要乘3不需要,郑属于电缆回答正确请采纳并点赞。
3*4电缆用25管能穿吗能穿。
yjv*4的电缆需要的PVC管径,不能低于:3*4*1.5=18,也就是使用20管及以上管径。
常规计算方法:线管管径的计算,是要大于所穿线直径总和的1.5倍。
YJV3*4是什么意思YJ交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,3*4三条4平方电线绞合在一起,合起来是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电压为0.6/1kvYJ交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。
yjv1kv3*4电缆意思是:铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压是0.6到1千伏,由3根线芯组成,每根线芯的标称截面积是4平方毫米。
YJV3*4+1电缆表示什么意思YJV代表这根电缆使用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套3*4+1代表三根主线芯的截面积为4平方毫米还有一根地线,只是+1的话。
三乘四电缆是多少平方如铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆3×4:指3芯电缆,每根电缆芯线的截面积是4mm^2YJ交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。
3*4电缆多少一米一般的六块多一米,国标的11块多一米。