110千瓦用多大的电缆合适110千瓦需要多大电缆功率为110KW,应该选用50平方的铜电缆。
110KW,假设电压是三相380V,功率因数0.8,则其电流是209A可以采用YJV-0.6/1KV-3*70mm2的电缆。
110千瓦要用多大平方线若输送电压是380伏,则输送电流是110000瓦/380伏=390安培,若选用铜芯电缆线,其安全载流量是4安培/平方,则390安培/4安培=97.5(平方)。
110干瓦需要多大的电缆110千瓦的需要120平方的铜电缆。
请问110干瓦用电要配多大电缆及空开答题:电缆55平方,空开240安培,在380V供电系统里一千瓦大约2安培工作电流,1000w/380V≈2安培,110千瓦乘以2等于220安培,电缆一平方载流量4安培。
求解110千瓦用多大电缆110KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线。
1百一十个千瓦用几平方的线三相四线使用380V的网电时,其110千瓦使用150平方毫米的铜芯线。
另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb为功率因数,通常为0.85。
110kw用多大电缆了解的亲说下鼠笼式的110KW用星三角不合适,110KW电机的电流约220A左右,可以采用70平方的铜芯电缆,可以用6芯(好象没用过这么大的6芯电缆)。
110kw需要多少平方线110KW电机用150mm²的铝电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ所以功率110kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=58.3A。
110kw配多大的电缆和断路器110Kw电机用多大电缆,110KW电机由交流380V供电的额定电流:I=110KW/(1.732*380*0.=209A大于100A的负载电流铜电缆选型:1平方毫米安全载流量是2.5A。
110kw的电动机需要多大的电缆功率为110KW,应该选用50平方的铜电缆。
110kw风机用多大电缆50平方。
功率为110KW,应该选用50平方的铜电缆。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=110/(1.732X0.38X0.=197A(按三相市.50平方。
110千瓦电表需要多大电线110千瓦电表需要70平方毫米的电线根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=110/(1.732X0.38X0.=197A(按三相市电计算。
110千瓦用多少平方的线110kw应该选择最小3*95+1*50平铜芯高绞机电缆1根;110kw应该选择最小3*95+1*50平铜芯电缆1根。
110kw电机用多大电缆110KW电动机额定电流210左右,你选3X95+1x50平方的电缆即可,如果线路过远,联系我,再给你从新计算线损。
功率为110KW,应该选用多大的电缆110KW,假设电压是三相380V,功率因数0.8,则其电流是209A可以采用YJV-0.6/1KV-3*70mm2的电缆,若压降按照额定电压的5%(19V)考虑,则280米以内都没问题。
110千瓦逆变器用多少平方电缆110千瓦需要使用70平方毫米的铜电缆线,或者是150平方毫米的铝电缆线。
110千瓦功率是属于大功率,是用于380伏特的交流电中,因而根据公式。
110千瓦三相要多大电缆额定功率110千瓦的三相380伏电感性负载其额定电流为220安培,假如该负载有铜电缆的话,铜线载流量为:线经1一10平方每平方载流量6安培。
110千瓦的电机用多大的电缆110kw的电动机需要120平方的铜电缆。
110kw电机1000米远用多大线通常情况下来说,可以配3x95平方电缆。
110千瓦用多粗的铜线110千瓦是一个很大的负载,如果采用单相220伏特的电路供电的话,因为电流大可供选择的导线可能很粗,价格可能很贵,施工难度高,因此选择三相380V交流电供电。
110kw电机电压380v用多大的电缆110KW电动机额定电流210左右,你选3X95+1x50平方的电缆即可,如果线路过远,联系我,再给你从新计算线损.110KW电动机额定电流210左右。