drive-cliq电缆,电机驱动中DRIVE-CLIQ是什么意思DRIVE-CLIQ是西门子新一代驱动装置之间的通讯电缆。
s120drive-cliq电缆布线规则屋檐下:电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。
西门子变频器f07800故障原因分析原因可能假期停机时间太长了,参数丢要重新RESET引导。
西门子变频器报f31885解决办法F31885是一个常见故障。
最常见的原因:编码器信号的Drive-CLiQ线没接、破损、受干扰等。
西门子S120报警F07800驱动:没有动力装置是什么问题替换Drive-Cliq电缆更换Drive-Cliq接口位置。
变频器rj45接口有什么作用看似都是网线接口(RJ但用途却不一样。
有的是以太网接口,用于连接电脑设置参数。
有的是PorfiNet接口,用于PLC对变频器的控制。
西门子G130的逆变器模块,出现故障F31885,通过cu320的面板FN键不能复位,麻烦问下怎么才能复位这些故障编码器接触不好吧F31885(N,A)编码器1DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障信号重要性:组件编号:%1。
[求助-西门子传动技术]CU320-2PN和两个功率单元PM340你的两种连接方式都可以的,都没有问题,如果只有两个轴建议你用第一个方案.DRIVE-CLiQ的连接方式不影响你的控制方式,放心的用吧.大家说的都对,补充一下。
请问:simotiond445与cu320同时在一个系统中出现,两者有什么关系otion的D4X5里面集成了CU320,D445能控制多达64根轴,但是每个CU320最多只能控制6根轴,所以当多于6根轴的时候,就需要扩展额外CU320。
西门子用网线如何通信西门子的网线头有几种类型!看你是连接什么模块,一般情况下和普通网线通用,通讯上可以使直连和使用交叉网。
变频器rj45接口有什么作用变频器rj45接口的集电极输出接口,可以通过变频器的参数设定各种功能。
G120控制模块CU240S编码器接口是不是取消了编码器模板是集成的,CU305和CU310集成HTL/TTL/SSI编码器接口,可以做闭环和开环定位,还标配安全功能,可以控制同步和异步电机。
南京西门子数控有哪些产品于802D在性能上有许多的改进,为广大的客户在希望扩大应用领域和范围方面提供了更多的可能和受益。
西门子840D与840Dsl的主要区别是什么840Dsl更加的智能化,通过drive-cliq可以自动识别外围部件,不像840D,需要配置外围设备840Dsl更加的智能化,通过drive-cliq可以自动识别外围部件,不像840D。
120高绞机0中如何使用DPRDSIMOTIONC:2×PROFIBUSDP,带PROFIdriveSIMOTIONP:2×PROFIBUSDP,带PROFIdrive和PROFINET(可选)SIMOTIOND:DRIVE-CLIQ。
数控系统接口有哪些主要功能DRIVE-CLIQ接口,连接西门子驱动系统。
西门子伺服调试软件门子s120调试软件是一款手机驱动调试软件,s120为控制单元,cu320设计的目的是帮助手机中的多轴控制进行操控,能够完成许多复杂的流畅。