35*3 2*16电缆铜芯电缆3x352x16电缆可以带多少千瓦不考虑其它因素,3*35+2*16的铜芯电缆线能承载98千瓦。
3x35+2x16铜电缆线一米多重3*35+2*16=137平方毫米1米的体积是137000立方毫米=137立方厘米铜密度按照8.9克/立方厘米每米质量=8.9*137=1219.3克这个是铜线的质量。
3成35加2成16铜芯电缆用多大断路器线径为3ⅹ35加2ⅹ16铜芯电缆其每平方载流量为4安培,该铜芯线的额定载流为140安培,根据该线径铜芯电缆的额定载流量来选配断路器的话。
3乘35加2乘16铝芯电缆线芯有几根5芯电缆,3根35平方毫米,2根16平方毫米五芯电缆就是有五个相互绝缘的芯线,其外面又有包裹这五个芯线的塑料护套或钢铠加塑料护套。
电缆分支器怎么计算垂直部分按主电缆是yjv35*3+2*16计算长度,垂直到照明箱的长度包括预留按分支电缆是yjv5*10计算,一条分支按一个电缆头yjv5*10,总电缆一个电缆头yjv35*3+2*16。
3乘35加2乘16电缆一米多少铜电缆含铜量就是电缆截面积乘以芯数之和,再乘以铜的密度8.93*35+1*16的铜芯电缆。
3×352×16电缆多大电流根据标准图集04DX101-1图集查表结果如下:单芯铝芯载流量为115A单芯铜芯载流量为151A。
btly0.6/1kv-3*35+2*16多少钱一米BTLY-3x35+2x1高绞机6电缆型号表示为一根3芯截面为35平方毫米+一根2芯截面为16平方毫米的柔性矿物绝缘电缆组合。
YTLHWY-3*35+2*16是什么YTLHWY-3*35+2*16是5芯电力电缆。
WDN-BYJ-3x35+2x16是电线还是电缆铜芯导体交联聚乙烯绝缘固定敷设用电线。
电线,电缆字母含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。
zra1kv一yjv一3x35十2x16是什么电缆yjv-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆ZRA-阻燃等级A级别1kv-绝缘等级1kv3x35十2x16相线35平方毫米,中性线。
3x35+2x16的铝芯电缆能带60千瓦吗?工地临时使用。
最大能带多少千瓦工地临时使用,3x35+2x16的铝芯电缆能带60千瓦,但要看距离,不可以超过150米,因为工地临时是间歇式用电。
同时工作电流不大于40KW,就是同时工作,也是缺时的。
3x35十2x16电缆可用多少千瓦3X35十2X16的电缆可用113千瓦。
35平方的铜电缆载流量是95A最大功率P=1.732x电压x95A,题主电压和敷设环境未知,敷设在空气中。
3*35+2*16的铜线能带多少个千瓦35平方载流量为120A,380V情况下可负载60KW135平方载流量为120A。
3x35十2x16电线35的含义由题意可知,这种电线是一根五芯线,即由五根单独的电线组合在一起形成一根具有某种用途的电线,它由3根截面积是35平方毫米的电线。
电缆3x35十2x16多少平方电缆3ⅹ35平方是动力用的导线、电缆2x16平方是照用的导线。
电缆3ⅹ35平方是动力用的导线、电缆2x16平方是照用的导线。
BV-3*35+2*16-答疑解惑凡是以‘BV‘字母表示的都是聚氯乙烯绝缘铜芯电线。
所提到的BV-3*35+2*16所表示的是3根35mm2的铜芯塑料导线和2根16mm2的铜芯塑料导线。
3/35+2/16的铝电缆长500米,三相电的话可以过多少电流?两相电可以过多少电流?用考虑电压降这个距离必须考虑压降。
35平方铝线安全载流量是100A左右,三相四线情况下实际载流80A时,压降就达到了40V,因此其最大载流不能超过80A。
YJV-3*35+2*16是什么意思3芯,35MM2每个2芯。
BTTRZ-3*35+2*16老师这套什么定额呢套截面35的定额。
电缆套定额只区分最大截面的芯以及一共芯数,不能芯数乘截面。
3x35+2x16铜芯电缆直径多大电缆的外直径3x35十2X16=105+32=137。
直径137大。
25平方导体直径6.42,绝缘平均厚度约:1.2,护套平均厚度约:2.0。
国标YJV3*25+2*16电缆近似外径约:28mm。
电气系统图内的WDZNWDZN-无卤低烟阻燃耐火YJY-交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套(电力电缆)3。
BV3*35+2*16是什么线三相五芯动力电缆,三芯截面积35火线,两芯截面积16分别作零线和地线。
字母B代表布电线,电压:300/500V。
字母V代表PVC聚氯乙烯,也就是塑料绝缘层。
电缆头制作怎么算量怎么套定额答1:定额中的电力电缆按三芯考虑,五芯电缆乘以1.3六芯乘以1.6,每增加一芯增加30%答2:参照答1答3:那是一根电缆,一根电缆只需计算2个电缆头。
电缆WDZ电缆WDZ-YJE-3x352x16的价格85.9元/米各地区价格或品牌有些不同。
3x35十2x16铜电缆出铜多少这要看电缆的长度再乘上截面积和铜的密度才能计算出质量来。
这要看电缆的长度再乘上截面积和铜的密度才能计算出质量来。
ZRYJV-3X35+2X16ZR-阻燃电缆YJ-交联聚乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套ZRYJV-阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆3x35+2x16-电缆规格3根截。
电气图中WDEWDZ-YJE交联低烟无卤阻燃电力电缆3*35+2*16表示A,B,C相线截面积为35平方。
3x35十2x16电缆颜色分别为3x35+2x儿电缆颜色分别为黄色、绿色、红色+蓝色+黄绿双色。
3x35+2x儿电缆颜色分别为黄色、绿色、红色+蓝色+黄绿双色。
35平方5芯铜电缆单价电力电缆没有32mm²这一规格。
有35mm²的5芯电缆,当前行情价:YJV5×35105元/米;YJV3×35+2×1683元/米.电力电缆没有32mm&178;这一规格。
有35mm&178。
WDZBN-YJY-1KV3*35+2*16mm2此电缆的长度是算一条还是两条一根电缆里面是两种规格的电线25和35平方毫米的一个2根一个3根再做一个绝缘一个护套而已。
NG-A-3*35+2*16-答疑解惑柔性NG-A柔性矿物质绝缘防火电缆。
ZR-BV-3×35+2×16-SC50-FC-答疑解惑B代表类别为布电线,V代表绝缘为聚氯乙烯。
适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
请问怎么计算电缆线的平方计算电缆线的平方:以1.5mm2为列子来讲,单根铜丝是1.38的话,那么就是1.38*1.38*3.14/4=1.494取整数就是1.5用πR2算出其面积,如果是多根导体。
电缆识别问题WDZB-YJY-3*35+1*16+E16电缆其实就是WDZB-YJY-3*35+2*16。
电缆yjv3*35+2*16载流量是多少根据标准图集04DX101-1图集查表结果如下:单芯铝芯载流量为115A单芯铜芯载流量为151A根据标准图集04DX101-1图集查表结果如下:单芯铝芯载流量为115A单芯铜。
35平3+2铜线外径3+2铜电缆型号是VV和VV22,各型号分别有10种规格。
规格3*25+2*16,VV型号外径是27mm,VV22型号是31mm。
3×35+2×16的铜芯电缆可以用多大功率3×25+2乘16的铜芯电缆可以使用75个左右千瓦的荷载,因为这种电缆往往是对380伏的工业用电电器进行供电,所以他的供电效率会比较高,他有三条工作电线。