10kv电缆与架空线相连10kv高压电缆和架空线怎么连接10kv电缆做好后一般有铜鼻子,改用铜铝过渡鼻子就能与T型线夹直接连上。
或者T型线夹用铜铝过渡线夹。
再次,用铜铝过渡板安装在鼻子和T型线夹之间也成。
在电杆上10kv高压户外电缆与架空线路怎么连接线路T接电缆,从上至下,引流线—户外隔离刀闸—跌落保险—避雷器—电缆头,引流线与架空线大街最好使用安普线夹。
高压10KV铠装电缆可以起架空线吗10KV铠装电缆不能直接用于架空线敷设,因为其承受拉力不能满足架空线的要求。
架空光缆与10KV电缆同杆架设间距要求是多少不是间距吧你说的是垂直净距,按要求是不可以同杆架设的。
10kv交联电缆可以架空敷设吗当然可以。
首先必须安装架空镀锌钢丝(绳),再用电缆吊装专用并钩线夹将电缆悬吊敷设在钢丝(绳)下。
10KV电力线路(裸导线)上跨另一条10KV线路(架空绝缘线),安全距离有何要求安规规定就是10千伏线路与10千伏线路交叉安全距离就是1米,绝缘导线执行标准与裸导线相同。
10kv架空跨接采用什么连接10kv电缆中间接头目前比绞铜机较成熟的方法有:热缩、冷缩、冷浇铸。
压接只是做电缆中间接头的一项工作,还有剥外护套、钢铠、内护套、焊接地线等等。
10kv架空线路跨接连接方法线路导线的跨接连接一般出现在起、终点杆,以及转角杆,分支杆和耐张杆等。
相间跨接是符合安全距离的规范,连接时用并购线夹连接。
10kv架空导线跨接用什么线夹跨接线连接可采用并沟线夹或接续管进行连接。
引落线可采用并沟线夹或T型线夹进行连接。
同时要将接口处用绝缘罩或绝缘自粘胶胶带进行包扎。
请问10kv架空交联电缆可以架空敷设吗10kv架空交联电缆可以架空敷设,电缆敷设时环境温度应不低于-20℃;电缆允许弯曲半径,低烟无卤阻燃,交联聚乙烯绝缘,聚乙烯护套电缆。
10kv架空线路末端怎么接线.一是直接绑接的方式,将接火线搭在线路上,用同型号的导线破股成单根将接火线缠绕绑扎。
这种方式现在已很少采用,只适合负荷不大的配电变压器。
10kv跳线什么意思10KV电线跳线就是导线引线。
在高压架空线里有此术语。
又称“引流线”。
10KV出线柜为什么电缆出线的一定要安装避雷器呢如果是架空出线,应当装设避雷器,以防止大气过电压侵入开关柜。
如果采用了真空断路器和电缆出线,应当装设压敏电阻,以防止工频过电压。
10kv绝缘架空导线中间可有接头吗钢芯铝绞线,铝绞线在档距内的接头,宜采用钳压或爆压;铜绞线在档距内的接头,宜采用绕接或钳压。
10kv架空线敷设标准架空敷设10kV电缆时应满足以下要求(电缆架空敷设时,应使用钢索悬吊,两端固定在建筑物支架上或电杆上。
10kv架空线中间断了怎么接标准做法是用压接管。
采用热缩头,也有采用冷缩技术的,一般的电缆中间头材料都是全套的,按照说明书完成即可。
10kv架空线路t型接法电源线需要分支时,在主电源线上再接出一根导线,其连接形状如同字母T,称之为T型接线电源线需要分支时,在主电源线上再接出一根导线,其连接形状如同字母T。