4*25 16电缆4×25×16表示什么电缆共计5芯的电缆。
4芯导体是25mm2,1芯是16mm也就是我们说的三相五线制。
4x2516电缆需要多大空气开关如果是铝芯的可以配用63A以下的空开。
空开用的过大的话是不能对线路起到过载保护作用的。
25平方的铜芯电缆明线敷设安全截流量约126A。
电缆型号wdzb-yjy-4x25+e16是什么意思wdzb是类别、用途代号,wd表示低烟无卤型,zb表示B级阻燃;yj是绝缘种类代号,表示交联聚乙烯;y是内护层,代表聚乙烯护套。
4x25+丨电缆多粗4x25+1x16平方的电缆直径是100(mm)。
用途:产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。
钢电缆4×25十16一米几斤4×25+1×16铜芯电缆每米铜有:1.036公斤计算方法如下:紫铜密度=8.930克/立方厘米1米铜电缆铜的体积=4x0.25x100+1×0.16x100=116立方厘米铜质量=116x8.930。
4*25+16铜芯电缆最大负荷多少千瓦4×25+1×16铜芯电缆线安全载流量120安,最大安全负载60千瓦。
4x25加1x16电缆功率和3条6平方功率怎么样4*25+1*16平方铜芯电缆的安全载流量为100A。
可带最大功率为:P=1.732*0.38*100*0.87=57(KW)。
1条6平方铜芯电缆的安全载流量是38A。
4x25+16的电缆穿多粗的管保护管内导线的总截面积不应超过管内截面面积的40%。
其穿管的内径不应小于电缆线外径的1.5倍,应该穿50的管子。
4x251x16电缆线可以多少千瓦4*25+1*16电缆线能承受荷载55.944千瓦。
计算方法如下:根据导线载流量,假设导线载流量是4A/MM²以电动机为例。
4x25十16电缆一米出多少铜电缆线内铜有多重先要求电缆的体积,电缆的体积是由电缆线内每根截面积乘以线长而得到。
体积乘以铜密度就是电缆重量。
ZC-YJV-1-4*25+E16T表示什么电缆型号、规格里没有T啊?是不是E?ZC—阻燃C类电缆;YJV—铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃料)电力电缆。
PE16是什么线1根16接地线WDZC-YJY-4x25+1*16/SC50计算时就是一根5芯电缆。
4*25平方+1*16平方是多大电缆4*25+1*16表示5芯线,4根线是每根线25平方毫米,每条线所带负荷要根据安全等级确定,一般家用的话是每平方毫米3-5安倍的电流。
电线4x25十1x16什么意思这是电缆线的规格表示方法。
这是一根五根芯线的电力电缆,一般使用在三相五线制电路中。
4/25+16铜蕊电缆每米多重只有规格,可没提电缆型号啊?电缆型号不同每米的重量也不一样。
4x25十1x16铜芯电缆价格贵不贵4x25十1x16铜芯电缆价格不贵,一般价格在120元/平米,铜芯电缆采用绿色环保绝缘层、护套及特制的隔氧层材料,不仅具有良好的电性能、物理机械性能。
NH-YJV-4X25+1X16这用多大电缆头25平方的五芯,4*25+1*16的按单芯最大截面表达,比如这根,就是五芯25平方的。
NH-YJV-14×25+1×16电缆头是多大的NH-YJV-14*25+1*16是:耐火交联聚乙烯铜芯电缆4芯25mm2+1芯16mm2的。
电缆敷设应该套35mm2以下的定额子目。
4x251x绞铜机16电缆线用多大的空开按照空开配线的标准,你所说的电缆如果是铜芯的可以配用80A以下的空开,如果是铝芯的可以配用63A以下的空开。
4*25铝芯电缆能带多少千瓦(4芯)铝芯低压电缆线能承载99A(在地埋温度30度,线芯温度不超过80度情况下)。
4x25十1x16铜芯电缆价格贵不贵4x25十1x16铜芯电缆价格一般为139元每米。
4x25十1x16铜芯电缆很好,产品的性价比很高,他们的产品内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀。
YJV4X25+16的电缆可以带多少KW的电量4x25+1x16平方的电缆一般可以运行40~55千瓦负荷。
4x25+1x16平方的电缆一般可以运行40~55千瓦负荷。
yjv4x25电缆能载多少kw4*25+1*16电缆线能承受荷载55.944千瓦。
计算方法如下:根据导线载流量,假设导线载流量是4A/MM²以电动机为例。
电流I=25×4=100(A),按380V50HZ交流电计算。
4+1电缆规格表4+1芯电缆的型号有:4*25+16,4*35+1*16,4*50+1*25,4*70+1*35,4*95+1*50,4*150+70等等。
4*25铝线型号4*25——4根截面积为25平方毫米的线芯。
1*16——1根截面积为16平方毫米的线芯。
4*25+1*16是5根线芯的电缆。
4根25的用来接A、B、C、N。
VV-4*251*16CT是什么意思啊还有vv-5*4/CT、CE是什么意思啊?VV是表示的电缆型号。
YJV-4*25+1*16-答疑解惑YJV-4*25+1*16这个电缆套5芯的动力电缆,是应乘以系数1.3,我们这里定额里面有这样的要求。
电气中YJVVV和VV22YJV和VV是目前常用电力电缆的主型号.VV电缆是指:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
yjv22电缆4*251*16价格多少钱按照今天铜的价格yjv22电缆4*25+1*16大概62.6/米,含税含物流费用。
按照今天铜的价格yjv22电缆4*25+1*16大概62.6/米,含税含物流费用。
4*25照明电缆套什么定额KVV4*KVV22-4*25是控制电缆,按单截面积套控制电缆定额,RVS-4*1.5是铜芯软线,按布线方式套用铜芯线定额。
4*25+1*16电缆应该套用4-741。
谁能告诉我各种电缆的直径是多少国标电线:就是完全按照国标来生产的电线。
DLNH-YJV-4*25E16CT-答疑解惑DL电缆NH-耐火YJV聚录乙烯4*25四芯截面25E16穿线管直径16CT桥架敷设。
安装电路BV安装电路BV-4*251*16是4根25的铜芯线+1根16的铜芯线,ABC+N+PE是指火线(三根)+零线+接地线。
ZR-YJV-4*25+1*16电缆头怎么套定额电缆头分热缩、干包;户内、户外;一芯、四芯、五芯;与截面积区分。
例如:ZR-YJV-4*25+1*16,按五芯、截面积35(25与35同一个规格)选择定额子目。
电缆4x25电缆YJV4*25+1*16套定额时按照截面35mm2以内不是120mm2以内。
定额电缆截面面积是指电缆单芯最大截面面积,不是电缆多芯之和。
请问GMB二次返出电缆的一种型号,这种是5芯的,4芯使用1芯接地,4*25就是4芯25mm截面的,1*16就是单芯16mm截面的。
GMB是中小企业3,YJGJ高压软电缆1。