4ookw用多大电缆,400kw用多大的电缆300平方。
400kw满负荷电流约760安,最少用300平方铜芯电缆。
先计算400千瓦的额定电流,假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其额定电流就是675.3A。
400千瓦功率需要多大电缆400kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=360/0.53=755安如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆240平方毫米。
400千瓦要多少平方电缆400千瓦要150平方电缆400kw用2根3*300+1*150平方的铜芯电缆并联使用。
3相380v,400KW按800A电流算,3*240+1*120mm平方铜芯线安全载流量400安左右。
400千瓦用多大电缆您好:I=P/UCOSφ*1.732如果功率因数=1,400KW电流在600A左右。
这么大的电流,最好走架空钢芯线或者独股电缆。
请问各位大神400KW需要使用多大的平方的铜芯电缆线。
计算方式比较简单,只需套入公式即可:电流I=功率P÷(1.732×0.85×电压U)=400000/559.4=715A。
想知道400kw用多大电缆电缆类型和走线方式是有差异的,关键看散热情况,一般每平方毫米载流量选择3A就比较合适的,估算的话选200-300平方毫米的电缆。
400kw用多大电缆400千瓦一般来说是电机,它的功率比较大,而且在三相电路是380伏50赫兹的交流电。
400千瓦功率需要多大电缆,600安培的电流先计算400千瓦的额定电流假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其额定电流就是675.3A如果距离不远,无需考虑压降的话。
400千瓦需要多大电缆三相不知道平衡没,就当平衡吧,100/0.38/1.732=152A,需要系数设1吧,安全起见。
我以前给厨房预留用电量都是按平方算的,有气400w一平方,没气600w一平方。
400KW变压器高压使用多大电力电缆400KW变压器高压使用240平方毫米铝电缆或300平方毫米铝电缆。
4ookw用多大铝电缆4ookw用两条185平方的铝电缆400千瓦如果是三相380伏。
每相电流大约610安。
400千瓦用多大线如果是三相380V50HZ交流电,电缆电流密度是4A/MM²,400千瓦需要178.75平方毫米的电缆。
400KW需要多大的电缆400KW的工作电流:400*2=800A,铜芯电缆需要400mm2。
先要计算工作电流,电流=功率/工作电压,因为不知道您的工作电压。
400千瓦的负载配多粗的电缆400千瓦用多大电缆铜电缆为180平方毫米,铝电缆为240平方毫米。
计算方法:根据三相交流电功率计算:P=√3UIcosa,而cosa为功率因数,取值0.85。
功率400千瓦用多少平方的电缆2种方案,一是2跟240铜电缆并联,也就是2*(3x240+1x。
4okw用多少平方的电缆负载功率40千瓦,若是三相四线制供电,相电压220伏,线电压380伏,线电流=负载功率/相电压=40000瓦/220伏=181.8安培。
4百KW用多大电缆4百KW用300平方铜芯电缆400kw满负荷电流约760安,最少用300平方铜芯电缆。
先计算400千瓦的额定电流,假设电压是三相380V,功率因数0.9。
单相400千瓦需要多大电缆175平方的电线。
根据电功率公式计算出单相用电22OV伏,400千瓦的电流和三相用电380v伏,400千瓦的电流,比较和选择电缆,单相22Ov电流。
400千瓦单相用电要多大的三相线400KW指的是三相有功功率,而三相有功功率计算公式为P=√3IUcosΦ。
400KW需要使用多大的平方的铜芯电缆线。
400千瓦用多大电缆和开关178.75平方毫米的电缆,1000A空气开关。
计算方法如下:(以电动机为例)。
根据三相交流电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.。
400kW的负荷用多大低压电缆,怎么算的400KW电流为800A100以上铜芯电缆的安全载流为每平方3A铜芯线最大为240240*3=720A无法满足。
400kw用多大铜芯电缆多少钱对于这个问题,我的解答是:如果400千瓦动力负荷的话,它的额定电流大约是800安,需要选择210平方的铜芯电缆,210平方的铜芯电缆一米大约在250元。
厂房用电量约400千瓦,需购多少平方的电缆电线厂房用电量约400千瓦,需购500平方的电缆电线。
400KVA发电机用多大铜芯电缆400Kva发电机用185平方毫米的铜芯电缆。
400千瓦的发电机,输出电源电压为380V,电流在1052A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”。
400kw电炉用多大铜芯电缆400千瓦按380V、750A算,负荷重运行时间长距离超过100米,就2根3*240+1*120的铜芯电缆线,负荷轻点距离短,就用2根3*185+1*95的铜芯电缆足够了。
40绞铜机0kw电加热应配多大的电缆400kw电加热应配178.75平方的电缆如果是三相380V50HZ交流电,电缆电流密度是4A/MM²,400千瓦需要178.75平方毫米的电缆。
400千瓦用多大铜电缆120平方毫米两组。
3相380v,400KW按800A电流算,3*240+1*120mm平方铜芯线安全载流量400安左右,如果线路不超过100米,负荷不重。
400kw用多大铜芯电缆因为功率比较高,已经达到了400千瓦,所以最好选择500伏的单芯聚氯乙烯绝缘电线,因为这种电线的横截面积能够达到185平方。
400千瓦用多大电缆三相线一般来说,三相四线400kw,是属于高功率了,需要选择的电缆最好是500伏的单芯聚氯乙烯电缆。
380的400个千瓦用多大电缆,多大空开电压380伏功率400千瓦,需要配置1000安的空气开关,3x185平方毫米的铜电缆或者2x240平方毫米铜电缆。
求解400千瓦用多大电缆根据不同的年最大负荷利用小时数,从而选用不同的材质和每平方毫米通过的安全电流值。
400kw用多少平方的线380V的三相交流电源拖动400kW的负载,线电流大约800A,所以400kw用185平方的线。
380V的三相交流电源拖动400kW的负载,线电流大约800A,所以400kw用185平方的线。
400千瓦的电机用多大平方的电缆P=1.732x380x工x0.8得出工≈800A,不能用电缆了,只能采用铜排,根据=排宽x(排厚十,得出可采用100mmⅹ2mm的铜排P=1.732x380x工x0.8得出工≈800A。
400kw空调用多大的电缆线用300平方的电缆400kw空调满负荷电流约760安,最少用300平方铜芯电缆。
先计算400千瓦的额定电流,假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其额定电流就是675.3A。
400KW需要多大四芯铜电缆400KW需要130平方毫米四芯铜电缆。
400KW指的是三相有功功率,而三相有功功率计算公式为P=√3IUcosΦ。
400KW需要使用多大的平方的铜芯电缆线。
400千瓦架空线用多大电缆I=P/UCOSφ*1.732如果功率因数=1,400KW电流在600A左右。
这么大的电流,最好走架空钢芯线或者独股电缆。