变压器高压电缆应该用多大的变压器高压电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。
变压器高压侧对应电缆规格一般是多大以10KV为例,通常按照以下经验做:以500KVA为界,500KVA及以下多采用50平方导线或电缆。
主要考虑的是导线与电缆的机械强度。
变压器与高压电缆对照表变压器高压侧绞铜机电流0.3km以内0.5km以内1km以内1.5km以内2km以内备注31518.23x503x503x503x703x70铜芯电缆40023.13x503x503x503x703x95。
3200A变压器配多大的高压电缆3200A变压器配240平方的高压电缆3200kva变压器高压侧用240平方的电缆。
一般的配电变压器。
10/0.4的话,高压侧是173A,低压侧是4323A。
高压电缆与变压器是怎样配的630kva的变压器高压侧电流=630/(10*√=37A,也就是说电缆要承载的电流必须大于37A,通常选用3*10的高压电缆。
250kva变压器高压进线电缆规格250kva变压器用电线I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用高压绝缘铝芯电缆3*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A。
2000KⅤA变压器配多大高压电缆2000KVA变压器高压侧电流115A,铝芯电缆用75平方,如果电缆较长用90平方就可以。
1000kva变压器要多大规格高压电缆1000kvA的变压器高压侧电缆d选择70mm2的够用了。
1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距离长了,会有压降。
高压柜到变压器的电缆叫什么由高压开关柜至变压器高压侧的电缆截面的选择,应综合考虑:应能承受最大短路电流作用时间内产生的热效应,即应满足热稳定条件。
2500kva变压器用多大高压电缆【1】首先计算2500KVA变压器的额定电流:Ie=Pe÷(Ux×√=2500÷(10×1.=144.5(A)。
变压器高压电缆拆除方式(拆电缆之前确保所有机器设备停止运转,主配电柜开关关闭,设备和配电柜进行安全接地,所有配电柜及设备悬挂禁止操作安全指示牌并派专人看守。
我要从10KV高压环柜上接一个400KVA的变压器,请问应选用多大规格的高压电缆根据400KVA变压器,从高压柜到变压器的供电距离,大概只有几米或者几十米远,根据10KV/0.4KV的变压器的高压电流是。
200kVA的变压器需要配多大的高压电缆,低压最大的负荷能带多少kW电压等级为10/0.4KV,容量200KVA的变压器需要配国标单根多股铜芯电缆95平方,如果选用组合电缆,120平方就行了。
1200kva变压器高压电缆要多少平方1200kva变压器高压电缆要25平方毫米的铜芯电缆求10KV侧的额定电流Ie:Ie=1200KVA/(根号3x10KV)=69A2。
1250kva变压器用多大铝芯高压电缆1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用15KV3*120mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右。
200kw变压器用多大进线高压电缆200kw负荷的变压器及电缆应该用:低压侧(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的电缆。
低压侧(380V)。
800KVA的变压器高压侧要用多大的电缆如果高压侧额定电压是10kv。
可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流)。
求助变压器的高压侧电缆选择1250kva,6kv,可以算出电流大约为130a。
2200kva,6kv,可以算出电流约为230a。
如果是埋地敷设,为保险起见,再往上浮一档。
知道变压器容量如何选择高压电缆根据变压器的容量和一次侧的输入高压的电压值,可以计算出该变压器的一次侧高压的输入电流。
然后根据输入电流和输入的高压值,可以确定高压的进线电缆的型号。
1000kⅤA变压器最小选多大高压电缆1000kⅤA变压器最小选240平方高压电缆额定电流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的铜线。
1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右。
400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适怎么算400KVA变压器高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。
高压电缆头与变压器工作地线能接到一起吗不可以的。
必须要分开单独接入主干接地网上,这样才能保证供电的安全稳定。
1000va变压器需要多大的高压电缆1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。
1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。
160kvA变压器配多大的高压电缆160kvA变压器高压侧额定电流I=P/1.732U=160/1.732/10=9.2A,电流不大,但是10KV的电缆太细没有,建议选用3*50的高压电缆。
560变压器高压侧应配多大电缆560变压器高压侧应配35平方毫米的电缆假定是10/0.4kV的配电变压器高压侧额定电流为560/10/1.732=86.6A低压侧额定电流为560/0.4/1.732=721.7A按电流密度2.5A/。
10000KVA的变压器用多大高压电缆线这个一般都不做计算。
实际接入时都以上一级的开关设备线夹的规格,作为电缆选择的依据。
不是说您的变压器需要35平方的电缆,您接上就行了。
3150kva变压器高压侧用多大电缆3150kva变压器高压侧用120平方毫米的铝芯电缆。
因为3150kva变压器10kv供电其额定电流是179.5安培,120平方毫米的铝芯电缆完全可以放心使用。
500kW变压器高压铜芯电缆用多大500个千瓦要用185平方的三芯电缆,三相电压为380V的500KW电机类负载,电流约1000A附近,大截面铜芯电线每平方安全载流量约2.5~3A。
2500kva变压器高压侧用多大电缆2500KVA变压器属于大型变压器了这么大的变压器不会放在室外变台上,是需要变电所的,变压器高压侧为10KV进户,如果采用高压铜芯电缆。
250ka变压器需配多大高压电缆I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/103*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A。
2500kw干式变压器用多大高压电缆2500kva变压器配35平方毫米的出线首先计算2500KVA变压器的额定电流:Ie=Pe÷(Ux×√=2500÷(10×1.=144.5(A)。
10kv80kva变压器用多大高压电缆3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为高压电缆;110~220KV为特高压电缆。