|束丝机|绞铜机-高速绞线机厂家 - 泰方机械有限公司
您好,欢迎访问泰方机械有限公司官网!

138-1293-0229
0512-36836661
变压器高压电缆-常见问题-高速绞线机|束丝机|绞铜机-高速绞线机厂家
联系我们

高速绞线机|束丝机|绞铜机-苏州泰方线缆机械有限公司

地址:江苏省昆山开发区前进东路579号
手机:138-1293-0229

咨询热线0512-36836661

变压器高压电缆

发布时间:2024-04-20人气:70

变压器高压电缆应该用多大的变压器高压电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。
变压器高压侧对应电缆规格一般是多大以10KV为例,通常按照以下经验做:以500KVA为界,500KVA及以下多采用50平方导线或电缆。
主要考虑的是导线与电缆的机械强度。
变压器与高压电缆对照表变压器高压侧绞铜机电流0.3km以内0.5km以内1km以内1.5km以内2km以内备注31518.23x503x503x503x703x70铜芯电缆40023.13x503x503x503x703x95。
3200A变压器配多大的高压电缆3200A变压器配240平方的高压电缆3200kva变压器高压侧用240平方的电缆。
一般的配电变压器。
10/0.4的话,高压侧是173A,低压侧是4323A。
高压电缆与变压器是怎样配的630kva的变压器高压侧电流=630/(10*√=37A,也就是说电缆要承载的电流必须大于37A,通常选用3*10的高压电缆。
250kva变压器高压进线电缆规格250kva变压器用电线I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用高压绝缘铝芯电缆3*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A。
2000KⅤA变压器配多大高压电缆2000KVA变压器高压侧电流115A,铝芯电缆用75平方,如果电缆较长用90平方就可以。
1000kva变压器要多大规格高压电缆1000kvA的变压器高压侧电缆d选择70mm2的够用了。
1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距离长了,会有压降。
高压柜到变压器的电缆叫什么由高压开关柜至变压器高压侧的电缆截面的选择,应综合考虑:应能承受最大短路电流作用时间内产生的热效应,即应满足热稳定条件。
2500kva变压器用多大高压电缆【1】首先计算2500KVA变压器的额定电流:Ie=Pe÷(Ux×√=2500÷(10×1.=144.5(A)。
变压器高压电缆拆除方式(拆电缆之前确保所有机器设备停止运转,主配电柜开关关闭,设备和配电柜进行安全接地,所有配电柜及设备悬挂禁止操作安全指示牌并派专人看守。
我要从10KV高压环柜上接一个400KVA的变压器,请问应选用多大规格的高压电缆根据400KVA变压器,从高压柜到变压器的供电距离,大概只有几米或者几十米远,根据10KV/0.4KV的变压器的高压电流是。
200kVA的变压器需要配多大的高压电缆,低压最大的负荷能带多少kW电压等级为10/0.4KV,容量200KVA的变压器需要配国标单根多股铜芯电缆95平方,如果选用组合电缆,120平方就行了。
1200kva变压器高压电缆要多少平方1200kva变压器高压电缆要25平方毫米的铜芯电缆求10KV侧的额定电流Ie:Ie=1200KVA/(根号3x10KV)=69A2。
1250kva变压器用多大铝芯高压电缆1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用15KV3*120mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右。
200kw变压器用多大进线高压电缆200kw负荷的变压器及电缆应该用:低压侧(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的电缆。
低压侧(380V)。
800KVA的变压器高压侧要用多大的电缆如果高压侧额定电压是10kv。
可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流)。
求助变压器的高压侧电缆选择1250kva,6kv,可以算出电流大约为130a。
2200kva,6kv,可以算出电流约为230a。
如果是埋地敷设,为保险起见,再往上浮一档。
知道变压器容量如何选择高压电缆根据变压器的容量和一次侧的输入高压的电压值,可以计算出该变压器的一次侧高压的输入电流。
然后根据输入电流和输入的高压值,可以确定高压的进线电缆的型号。
1000kⅤA变压器最小选多大高压电缆1000kⅤA变压器最小选240平方高压电缆额定电流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的铜线。
1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右。
400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适怎么算400KVA变压器高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。
高压电缆头与变压器工作地线能接到一起吗不可以的。
必须要分开单独接入主干接地网上,这样才能保证供电的安全稳定。
1000va变压器需要多大的高压电缆1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。
1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。
160kvA变压器配多大的高压电缆160kvA变压器高压侧额定电流I=P/1.732U=160/1.732/10=9.2A,电流不大,但是10KV的电缆太细没有,建议选用3*50的高压电缆。
560变压器高压侧应配多大电缆560变压器高压侧应配35平方毫米的电缆假定是10/0.4kV的配电变压器高压侧额定电流为560/10/1.732=86.6A低压侧额定电流为560/0.4/1.732=721.7A按电流密度2.5A/。
10000KVA的变压器用多大高压电缆线这个一般都不做计算。
实际接入时都以上一级的开关设备线夹的规格,作为电缆选择的依据。
不是说您的变压器需要35平方的电缆,您接上就行了。
3150kva变压器高压侧用多大电缆3150kva变压器高压侧用120平方毫米的铝芯电缆。
因为3150kva变压器10kv供电其额定电流是179.5安培,120平方毫米的铝芯电缆完全可以放心使用。
500kW变压器高压铜芯电缆用多大500个千瓦要用185平方的三芯电缆,三相电压为380V的500KW电机类负载,电流约1000A附近,大截面铜芯电线每平方安全载流量约2.5~3A。
2500kva变压器高压侧用多大电缆2500KVA变压器属于大型变压器了这么大的变压器不会放在室外变台上,是需要变电所的,变压器高压侧为10KV进户,如果采用高压铜芯电缆。
250ka变压器需配多大高压电缆I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/103*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A。
2500kw干式变压器用多大高压电缆2500kva变压器配35平方毫米的出线首先计算2500KVA变压器的额定电流:Ie=Pe÷(Ux×√=2500÷(10×1.=144.5(A)。
10kv80kva变压器用多大高压电缆3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为高压电缆;110~220KV为特高压电缆。
绞铜机

苏州泰方机械有限公司
产品分类一览表
高速押出机系列
电子线押出机电源线押出机光伏线押出机汽车双色线押出机民用线设备
低烟无卤押出机BV线押出机电力电缆押出机铁氟龙押出机硅胶线押出机
氟塑料挤出机辐照橡胶线押出机橡胶硫化挤出机物理发泡押出机化学发泡押出机
高速串联生产线扁铜带押出机三层绝缘导线押出机纤维打包带设备铜排挤出机
3D打印胶条设备 造粒机


高速绞线机系列
200P高速绞线机300P高速绞线机400P高速绞线机500P高速绞线机630P高速绞线机
800P高速绞线机1000P高速绞线机1250P高速绞线机高绞机绞丝机
绞铜机绞线机束绞机09电竞平台吧 铜线机
09电竞对战平台
悬臂式单绞成缆机630型悬臂式单绞机800型悬臂式单绞机1000型悬臂式单绞机1250型悬臂式单绞机
旋框式单绞成缆机630型旋框式单绞机800型旋框式单绞机1000型旋框式单绞机1250型旋框式单绞机
立式单绞机卧式单绞机


09电竞对战平台
630型双绞成缆机800型双绞成缆机1000型双绞成缆机1250型双绞成缆机双绞成缆机
09电竞对战平台
500型小悬臂高速对绞机高速绞对机立式对绞机立式退扭机
三倍退扭对绞机双盘退扭机退扭对绞机卧式对绞机卧式退扭机
高速绕包机系列
包纸机薄膜绕包机高速包丝机高速丝包机换位导线纸包机
立式单层绕包机立式绕包机立式三层绕包机立式双层包带机立式双层绕包机
立式双头双层绕包机立式纸包机膜包机四对绕包机铜带纸包机
卧式单层绕包机卧式多层绕包机卧式多层纸包机卧式绕包机卧式双层包带机
卧式双层绕包机云母带绕包机纸包机组合导线纸包机
Type-C立式缠绕双包机极细线全自动高速绕包机卧式纸包机PTFE四氟薄膜绕包烧结机 
自动成圈机系列
小截面成圈打扎机中截面成圈打扎机大截面成圈打扎机立式网状成圈机卧式网状成圈机
梅花落桶机自动摇盘机自动摇盘包膜机1040型电线摇盘包膜机1860型电缆摇盘包膜机
放线机系列
立式张力放线架卧式张力放线架日式双轴放线架日式磁粉张力放线架单轴主动张力放线架
高速主动放线架无轴式磁粉张力放线架无轴式主动张力放线架双轴主动张力放线机双轴主动张力放线架
多头并丝铜线放线架多头主动张力放线架甩桶放线架端轴式放线架龙门式放线架
收线机系列
单轴收线机双轴收线机无轴式收线机无轴式双轴收线机磁条收卷机
自动换盘收线机象鼻式牵引收线机梅花落桶收线机端轴式收排线架龙门式收排线机
拉丝机系列
细微拉丝机微拉机微拉连续退火机小拉机双头小拉机
小拉连续退火机中小拉机中小拉连续退火机双头小拉连续退火机中拉机
中拉连续退火机双头中小拉机中大拉连续退火机大拉连续退火机多头拉连续退火机
8头拉连续退火机16头拉连续退火机并丝放线机并丝收线机小拉自动换盘机
紧密收线机梅花落线机退火镀锡机

09电竞开黑yy
叉式绞线机管式绞线机框式绞线机笼式绞线机摇蓝式成缆机
铜带铠装机



周边辅助设备
履带牵引机高速裁线机高速缠绕机卷磁机彩排并线机
复绕机-倒轴机立式注条机卧式注条机加热型过粉机工频火花机
高频火花机激光测径仪铜线预热器铜粉过虑器上色过油机
双轮张力机自动裁线机自动混料机机头与模具




TAG: 绞铜机  

推荐资讯

138-1293-0229
Baidu
map