10kv电缆设计10KV地埋电缆设计规范直埋电缆应有铠装和防腐保护层。
直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。
10kv电缆载流量设计10kv电缆主要用于变频电源和变频电机相匹配的结构特点以及电磁兼容(EMC)、分布电容、波阻抗等技术要求一体化设计制造,符合现代变频器技术发展要求。
10kv高压电缆制作标准10kV电缆冷缩电缆头制作剥10kV高压电缆外护套、铠装和内衬层。
将电缆校直、擦净,剥去A+端子深度(C)长的外护套,绑扎线,留钢铠30mm,内护层10mm。
10kv高压电缆敷设要求是什么电缆通道畅通,排水良好。
金属部分的防腐层完整。
隧道内照明、通风符合要求。
电缆型号、电压、规格应符合设计。
10kV的电缆想过桥,巧的设计标准是城A,请问应该怎么铺设,如何论证铺设合理性?有没有相关的国标可以查国家强制标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》过桥梁敷设,在规范中属于“其他公用设施中敷设”。
10kv单相电缆头的制作方法用10KV高压绝缘胶带进行包扎,做好后进行耐压试验就可以用了,10kv橡套电缆终端头比较特别。
10kv电力电缆铺设的长度要求10kv电缆敷长度有2公里,中间应引出地面设10kv的T接箱,由T箱引至变压器。
10kv电缆直埋敷设要求10kV电力电缆线路直埋敷设设计要求使用范围。
电缆直埋敷设一般用于电缆数量少(不超4根)、敷设距离短(一般不超50米)、地面荷载比较小的地方。
10千伏电缆头的制作与安装规范和相关技术要求10kV高压电缆通道畅通,排水良好。
金属部分的防腐层完整。
隧道内照明、通风符合要求。
10kV高压电缆型号、电压、规格应符合设计。
10kv电缆分段要求10kV架空线路主干线应根据线路长度和负荷分布情况进行分段(一般不超过5段),并装设分段开关,重要分支线路首端亦可安装分段开关。
10kv热缩型终端电缆制作步骤剥半导电层,一般在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。
10kv高压电缆终端工艺要求10KV电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用,10KV高压电缆在实际使用过程中一旦出故障,检修难度较大,绞铜机危险性也大。
10kv高压电缆型号怎么样选择1根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等)。
10kv电缆井的布置原则电缆井土建设计应满足电气尺寸要求,遵循结构安全可靠、经济合理、技术先进、坚固耐久、施工简便为原则进行。
10kv架空线改电缆方案首先选定电缆线路的走向,然后设计图纸。
根据设计要求,审核材料预算。
组织施工队伍,进入施工现场。
采购所需材料和设备。
工程结束后进行验收。
制作电缆终端10kv的关键是什么制作电缆终端10kv的关键是电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件。
10kv的电缆一般采用什么方法敷设10KV电力电缆敷设长度有2公里,中间应引出地面设10kV的T接箱,由T接箱再引至变压器。
10kv电力杆线设计规范10kv电线杆国家标准1kv以下高压线的安全距离为4米;1-10kv高压线的安全距离为6米;35-110kv高压线的安全距离为8米;154-220kv高压线的安全距离为10米。
10kv单根电缆终端头的制作方法制作方法如下:(首先将电缆接直,剥离外护套及钢铠,其次在剥离铜屏层乖半导体层。
(将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上。
10kv热缩电缆头制作切割电缆。
(将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断)。
10KV电力线路工程预算10kv电力一般为架空线路预算考虑方面架空线路长度(电缆长,单价按长度计)预制水泥电杆(挖基坑等基础费用)拉线(根据实际情况考虑。
10kv高压电缆最大什么规格10kv高压电缆最大规格:10KV的电压,高压电缆电压规格是选用8.7/10KV。
电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。
10kv高压电缆下埋深度标准10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。
10KV敷设高压电缆要求是啥10千伏高压电缆敷设:一,电缆材料:1:钢芯铝绞合线(参标)2:铜芯全绞合线(参标)二。
10kv高压电缆耐压实验参数设置10kv电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。
电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
制作电缆终端10kv的关键是什么制作电缆终端10kv的关键是电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其制作质量的好坏是电缆线路能否安全运行的关键,应给予足够的重视。
10kv高压电缆敷设要求哪位知道10KV高压变压器迁移专项施工方案编制:审批:1施工内容电缆走向箱式变压器安装电缆敷设资源配置六。
10kv电力电缆选择方法哪个晓得一般确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
10kv高压电缆绝缘标准10kv高压电缆在绝缘方面确实也需要满足一定的标准才行。
请问谁有10kv电缆敷设规范埋管敷设要求10kV电缆保护管宜选用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管,管径大小应符合有关规定。
10kv架空线敷设标准架空敷设10kV电缆时应满足以下要求(电缆架空敷设时,应使用钢索悬吊,两端固定在建筑物支架上或电杆上。
10kv高压电缆宽度和深度1电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。
请问10KV配电室的电缆沟的设计标准室内电缆沟做法请参考国标图集94D101-5《35kV及以下电缆敷设》第26页《室内电缆沟》。