电缆穿刺线夹型号规格绝缘穿刺线夹型号有哪些名称型号主线(mm?)支线(mm?)1KV绝缘穿刺线夹(TTD)TTD041FJ6-351.5-10TTD051FJ16-951.5-10TTD101FJ6-502.5(-35TTD151FJ25-952.5(-35TTD201F。
穿刺线夹计算3*120+2*70-CT应该用120mm2的3个,70mm2的两个。
还要看分支的电缆规格,如分支的为3*35+2*16,其电缆穿刺线夹应该为;120*35的3个,70*16的两个。
35穿刺线夹能带多少千瓦YJLV4x35十1x16电缆空气中敷设持续载流量为110A。
P=110*0.38*1.732*0.8=57.92KwYJV4x35十1x16铜芯电缆能承受73.71千瓦功率。
请问大神关于穿刺线夹的一些问题电缆走桥架往每层配电箱处分一个线路,这个分支是需要计算穿刺线夹有分支计算穿刺线夹5*2.5的5芯电缆。
25穿刺卡能穿10平方的电缆吗25的穿刺线夹是10到25平方的,线的规格是10,25平方,可以。
穿刺线夹怎么计算穿刺线夹工程量的计算:当工程竖向干线为分支电缆FZ-YJY-5*10,支线为FZ-YJY-5*6时,穿刺线夹是10m2。
穿刺线夹问题每处;1个95的和2个50的。
即;以主电缆的规格采购。
电缆穿刺线夹好,我看到您对于电缆穿刺线夹问题的回答,有点疑问,比如4*120+1*70的电缆在分支处有几个穿刺线夹?您说是1个,可我看到有说5个的,为什么是1个。
穿刺线夹如何计算规格和工程量电缆YJV-3*95+2*50,穿刺夹规格95的3个*12处=36个,穿刺夹规格50的2个*12处=24个。
穿刺线夹计算一个分支算一个穿刺线夹。
YFD-WDZNH-YJY-5*16/5*16是什么意思这是绞铜机预分支电缆。
分支电缆头出厂已经制作完成。
无需穿刺线夹。
穿刺线夹计算的问题穿刺线夹的数量和你需要做分支的电缆芯数有关,例如你的是3X185+1X95的电缆分支成3X50+1x16的话,那么需要3个185变50的穿刺线夹加1个95变16的线夹。
请问大神穿刺线夹怎么计算1根1*50+3*75的电缆,穿刺线夹有4个,50一个。
电缆T接器规格是安什么说的是按支线说的。
(16mm2,35mm2,70mm2,)穿刺夹是按主电缆单芯的截面积规格。
穿刺线夹的计算穿刺线夹根据计算规则按主线规格计算,所以每处穿刺线夹分支处计算5个穿刺线夹,规格分别按主线缆规格单独计算。
亲们是否知道电缆穿刺线夹价格表电缆穿刺线夹的价格不算贵的呢,10元就能买到了,看外观和结构感觉很好,质量上非常的不错,确实好用、方便、省工时效率快;做工精细,外观非常不错。
电线接线夹的规格型号有哪些采用TU2标准阴极电工铜板生产,含氧量低,具有高导电率、高抗拉强度耐摩的特性。
铜银合金接触线:CTAH85,CTAH110,CTAH120,CTAH150,CTA85,CTA110。
穿刺线夹应该是在桥架里的。
按截图,是放在桥架里面(但违背规范要求)T接。
穿刺线夹主分支电缆能否一样刺线夹、预分支电缆不一样。
上图是穿刺夹、下图是预分支电缆。
干线系统图上的JTL“JTL-JTL-021”均为电缆穿刺线夹。
电缆线规格型号yjy的谁了解主电缆为ZRYJV三芯70MM2加2芯35MM2铜电缆槽架内敷设分支电缆为5芯10MM2铜电缆穿40的焊接钢管沿墙明敷设的预制电缆采用穿刺线夹分支电缆为5芯10MM2。