进线高压电缆规格250kva变压器高压进线电缆规格高压侧架空导线应首先考虑机械强度,建议LGJ-50mm2以上,地埋电缆可按过流选择yjv22-16mm2—25mm2,低压侧选电缆可按经济电流密度选择,铜芯2.25mm2/A。
高压电缆型号规格有哪些规格型号:35KV及以下NH-YJVNH-YJLVNH-YJV22NH-YJLV22NH-YJV32。
高压电缆的型号规格高压电缆型号及用途:NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
3150kva的变压器,高压进线电缆应选用多大规格的,进线为10KV3150KVA/10KV*1.732=181.87A要用8*40mm铜排850KVA/10KVA*1.732=490.76A要用8*50mm铜排两个变压器一块用8*100mm铜排。
高压电缆都有哪些型号交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)0.6/1KV6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV。
规格型号:35KV及以下YJVYJLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32。
100kva的变压器,高压进线电缆应选用多大规格的,进线为10KV一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
高压电缆都是有哪些型号一.交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)0.61KV66KV8.710KV8.715KV2635KV产品标准:GB12706.3-使用特性:该产品适用于交流额定电压35KV。
10kv配电高压进线185mm2大小要根据你下边的负荷来选择,但是因为要满足高压的动稳定和热稳定性,所以建议电缆规格最小要选70mm2,如果负荷超过800KVA。
高压电缆线径规格表我们知道高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,主要应用于电力传输的主干道。
高压电缆规格高压电缆是比较常用的电缆型号,组成部分包括导体、内屏蔽、绝缘、外屏蔽、铜带、填充、内护层、(铠装)、外护套。
高压电缆型号规格有哪些铜芯NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
高压电缆平方规格表电缆规格可太多了,一般是由电线合成股叫做电缆,电线常用的有0.高速绞线机75mm2,1mm2,2.5mm24mm2,6mm2,10mm2,16mm2,25mm2,35mm2,50mm2等一直到300mm2左右。
高压电缆型号有哪些NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
铜芯高压电缆的型号都有哪些谁知道最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例VV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VLV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22-铜芯交。
高压电线规格有哪些谁懂高压电线规格是有很多种的,例如1.2mm、2.3mm,主要是看是否常用的,有些政府用的多数都是1.2mm的,但是企业内部就比较复杂多样了。
高压电缆型号规格是什么YJV就是高压铜芯电缆,型号现在有35,70,120,240,30变压器可以用70的,35和50基本不用,另外就是低压电缆,低压电缆都是4芯的。
高压电力电缆型号是多少高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
高压电力电缆型号有哪些6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV高压电缆,高压电缆价格。
高压铜电缆规格型号高压电缆线规格型号有:YJV就是高压铜芯电缆,型号现在有35,70,120,240,30变压器可以用70的,35和50基本不用,另外就是低压电缆。
1600KVA变压器,高压35KV进线电缆用什么规格的35KV额定电流只有27A,如果距离很近用额定电压35KV的25平方电缆就没问题,如果距离很远考虑电压降落就要适当加大截面。
高压电缆型号规格有哪些高压电缆型号规格从1平方至150平方都有铜多股,就是里面的铜丝不止一跟,称BVR也是很多规格的还有铝单线,BLV花线,RVS电话线,HTVV闭路线,SYWV。
10kv高压电缆规格型号有哪些10kv高压电缆型号有哪些常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型。
高压电缆都有哪种规格和型号高压电缆常见型号列表:交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)0.6/1KV6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV。
10kv高压电缆最大什么规格10kv高压电缆最大规格:10KV的电压,高压电缆电压规格是选用8.7/10KV。
电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。
高压电缆规格型号有哪些产品标准:GB12706.3-使用特性:该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定廒设线路用,电缆导体的最高长期工作温度90度。
高压电缆头型号都有啥YJV22-8.7/15KV3x意为铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装PVC外护套8.7/15kv3芯电缆,每芯为120mm2.6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV高压电缆。
1000kva变压器高压进线规格1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用了。
1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距离长了,会有压降。
高压电缆都是有哪些型号高压电缆常见型号列表:交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)0.61KV66KV8.710KV8.715KV2635KV。
高压入户电缆如何计算线径一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。
5000KVA的高压进线需要多大电缆5000KVA用10KV是单路电源?I=5000/10/1.732=289A2.8km允许压降5%得500V线路允许阻抗Z=500/289/1.732=1Ω电缆每公里阻抗z=1/2.8=0.3571Ω/km查。
高压电缆的直径一般是多少无铠装的YJV8.7/15KV3*185成品直径71毫米有铠装的YJV228.7/15KV3*185成品直径高压电缆是电力电缆的一种。
高压电缆线的价格高压电缆线市场上的价格是6元到564元米。
价格来源网络,仅供参考。
10千伏高压线进线多少平方10千伏高压线进线70平方,10KV高压线可用有以下几种:1,10kV线路、XLPE架空绝缘导线的截面分别有:300几种。
25平方铜高压电缆型号25平方电线电缆型号规格有,1芯:1.5-630mm,2芯:2*1.5-2*185mm,3芯:3*1.5-3*300mm。
10kv高压电缆规格型号有哪些普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方2。
高压电缆线规格型号有哪些常见电缆型号说明及用途型号名称用途铜芯NA-YJV,NB-YJV。
500KVA变压器10KV高压进线电缆应为多大根据公式S=1.732*UI,可得高压测电流差不多30A,因为变压器有一个合闸冲击电流,是额定电流的5-7倍,所以应该选用70平方的比较合适。