电缆总屏蔽常见问题,电线电缆屏蔽的接地方式,要注意哪些问题(计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。
分屏加总屏电缆屏蔽端接线问题分屏和总屏之间如果没有绝缘隔离,则应在一端接地!分屏和总屏之间如果有绝缘隔离,则总屏蔽层应两端接地。
电缆上的干扰与对策是怎样的只要将电缆拔下来,故障现象就会消失。
这是因为电缆是一根高效的接收和辐射天线。
通讯电缆屏蔽接线问题内层单点接地,外层两端接地。
屏蔽电缆的问题我想了下,现场看到的第三根线应该也是铜网拧成股后,用加热就收缩的那种管套上去做成的吧。
猜测而已。
屏蔽控制线用高速绞线机了一段时间出现接地换上备用没多久又不行了怎么回事首先,屏蔽控制电缆制造缺陷,为非合格商品;第二,运转环境恶劣、天然老化、以及遭受外力损坏;第三,装置不标准,接线粗糙。
请教仪控电缆总屏蔽及分屏蔽的问题请问下楼上,双端接地。
仪表计算机电缆屏蔽线处理端子一般都是针式的,直接接是不太好接,压线鼻也不太好弄,绑扎法引出黄绿线是常用的屏蔽接地方法之一。
6kv电缆屏蔽层起火原因???高压电缆屏蔽层发热烧坏绝缘层的现象肯定是因为屏蔽层上产生了较大的感应电压,屏蔽在两端接地点的电势不同而产生感应电流造成的。
电缆屏蔽层为什么不能两头接地如果两端接地屏蔽层就失去对外来干扰磁场的屏蔽作用,因为二头接地电缆金属屏蔽层就等于是一个等电位,干扰信号就可以窜入屏蔽电缆,影响正常信号传输。
电缆屏蔽层及接地线的作用是什么目前2个回答,匿名用户回答了:原发布者:hzg0322电缆屏蔽层接地的问题为降低电场和磁场的干扰,二次控制系统中广泛使用屏蔽电缆。
10千伏电缆头铜屏蔽两端都不接地的后果10KV电压等级的电缆应采用两端接地方式。
低压电缆屏蔽处理方法电缆导体通过电流时周围就有电场,磁场。
当电磁场达到一定强度时就可能对周围的金属构件或电子设备造成不利影响。
控制屏蔽电缆感应电过大啥原因屏蔽电缆没有起到屏蔽作用的原因主要是屏蔽层没有良好接地或屏蔽层的网线密度不够。
另外也可以试一试屏蔽层一端接地。
关于信号电缆屏蔽接地的问题总屏分屏电缆在接线箱中分屏与总屏跨接在一起,在端子柜端接地最近经常看到有资料说多芯信号电缆的分屏应单端接地、总屏应两端接地。
电缆屏蔽层材质问题除了用铜丝、铜带、铝管、铝箔、铝塑复合带等材料屏蔽电磁干扰外,还有用钢带、钢丝等高导磁率的材料用来屏蔽磁干扰、工频干扰。
屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题单层屏蔽一端接地!否则会有电流流过屏蔽层双层绝缘隔离(必须)屏蔽,需要最外层屏蔽层(含铠装层)两端接地。
总屏蔽电缆是什么东西就是在表皮和电缆芯之间有一层网的那种电缆,使用的时候,这层网要接地,可以有效阻止干扰,这就是总屏蔽电缆。
防止或减轻电气干扰的措施。
关于信号线屏蔽问题交流动力线属于电磁干扰吗,单端接地对交流电缆干扰有作用吗?低压交流电几乎没有电磁干扰,高压应该也很小,易产生磁场干扰的是变频电缆。
DCS机柜电缆屏蔽层有电流正常么一般要求屏蔽层单点接地,不会有电流。
有电流可能是两点接地形成了回路。
反而会干扰屏蔽层内信号。
1:有电流?电流多大。
4芯电缆铜屏蔽带电,电压150v!屏蔽层未接地是怎么回事检查一下电缆接零是否可靠,屏蔽带电是感应电压,最好做接地处理。
检查一下电缆接零是否可靠,屏蔽带电是感应电压,最好做接地处理。
屏蔽电缆接地疑问在dcs系统电缆布线规范中说到,条件允许的情况下,ⅰ~ⅳ类信号尽可能采用屏蔽电缆(或屏蔽双绞电缆),还应保证屏蔽层只有一点接地,且要接地良好。
10kv电缆铜屏蔽带电怎么回事电缆同外皮带电的话说明电缆接头没有做好,重新做缆头并且打压。
电缆同外皮带电的话说明电缆接头没有做好,重新做缆头并且打压。
哪位了解总屏蔽电缆是什么总屏蔽电缆是多个屏蔽网,屏蔽膜共处于一条电缆中。
有的用于隔绝导线之间的电磁干扰,有的是为了加强屏蔽效果而采用的双层屏蔽。
双屏蔽电缆内裸露的铜线起什么作用你说的是双屏蔽电缆是一种接地要求很高的电缆。
里面的铜线是用来接地的。
主要用来接地,施工中所说的铜辫子。