230千瓦380伏用多大电缆,230kw380v需多大的电缆线230千瓦要用240mm的铝电缆,185mm的铜电缆。
380v/230kw有多大电流,另外需要多大的电缆YJV0.6/1kV3X240+1X120铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆,或者YJLV0.6/1kV3X300+1X150铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆。
380v/230kw有多大高速绞线机电流?需要多大的电缆计算电流约为388A。
380v/230kW,功率因数按0.9。
电缆线路长度在150米以内,则选用:YJV0.6/1kV3X240+1X120铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆。
230kw用多大电缆铝线根据p=u工C0sφ,又是380v供电,得工=230ⅹ1000÷380÷0.8≈460A,根据电缆电流口诀,百以乘2。
230KW空调外机配多少平方电缆95平方铜芯电缆,电压三相380v。
根据电气输配电工程,设计理论计算每kw时电流2A,查电线电缆手册得到每平方毫米安全载流量为6A。
所以需要配95平方的电缆。
230千瓦用多大电缆知道的大神说下230KW除了以1.732除了380除了0.8=A在用电流除了1.8就是电缆。
这里是185的电缆如果间隔100M周围150可以。
70平方的铜线应当够了。
那230KW要用多大的电缆线有公式。
230KW除以1.732除380除0.8=A在用电流除1.8就是电缆。
这里是185的电缆如果距离100M左右150可以。
230kw制冷量用多大的电缆230千瓦要用240mm²的铝电缆,185mm²的铜电缆。
230个千瓦两相用多大的电缆230个千瓦两相,用240平方毫米的铝芯电缆,或者185平方毫米的铜芯电缆。
230w用多大电缆铜线230瓦一般用电为1安培,一平方线最大允许通过电流在十安左右,所以用0.5平方的线足够了230千瓦要用240mm2的铝电缆,185mm2的铜电缆。
230千瓦专业工程建筑电工为你解题主所说的230千瓦的机器!是一台还是几台的总功率呢?是开机就一直工作还是间歇性的?你都没说清楚。
三相四线230千瓦用电量要用多大的铝芯线这么大的功率是不可能一条线的,需要配185平方毫米的三相四线电缆两条或者是240平方毫米的三相四线电缆两条。
三相230kw用多大电缆合适一般设计要求,按居民用电计算,低于90平米的住宅设计功率8kw,90平米以上的设计功率12kw,单位用户按照办公室设计,按照每个单位8kw计算,72户,566千瓦。
230千瓦用120铜线可以吗不可以。
因为230千瓦的额定电流为460安,而120铜线的安全载流量只有250安,相差太远,用2根并联都不行。
230个电流用多大电缆不小于70mm²的铜线,如果用聚氯乙烯电力电缆需要95mm²只考虑载流量的话,空气中35度,单根明敷,300平YJV铜芯电缆就够了230a电流用240平方毫米的铝线。
240的铜芯电缆380伏能带多少千瓦240平方铜电缆能带多少千瓦三相380V的系统当中,那么单芯240平方毫米的铜电缆可以带269千瓦。
三芯240平方毫米的铜电缆可以带206千瓦。
请问耗电230千瓦左右要配几A的三相空开和几平的电缆是电热功率还是电动机负载?电热可配400一450A的三相空开,185平方毫米的国标电缆。
电机的话则要600A的空开和240的国标电缆,做星三角启动或变频启动。
230千瓦用多少A的空开500A开关如果电炉是电热加热的话,其功率因数比较高,可以取0.95,假设电压是三相380V,此时计算出的电流是367.8A,用YJV-0.6/1KV-3*185mm2的电缆即可。
220kw380v要多大电缆220000/380/1.732/0.85=407A,基本符合1KW电机,2A电流的通俗算法。
铜线按每平方毫米3A计算,则为:407/3=135,建议用150平方毫米的线380v。