120kw三相四线用多大电缆,120千瓦三相四线要配多大的电缆如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。
120千瓦三相四线用多大电缆三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。
另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb为功率因数,通常为0.85。
120kw用3相4线需多大电缆和空开120千瓦要用2平方的电线和500毫安的空气开关。
若负载为单相220伏时,YJV或YJLV系列铜线用240平方【载流量587安】,铝线用300平方【载流量527安】。
120kw用3相4线需多大铝电缆和空开120KW电机的相电流基本上等于功率的2倍,则为240A;而铝芯线的安全载流约为每平方毫米为2A左右,因此相线可用120平方左右。
零线用其相线的一半,即60平方。
120千瓦需要多大的铜线120KW/380/1.732/0.85=214A。
经查电缆电流对照表,120KW负载至少要选择95平方的电线。
220V120千瓦——极少有的电路!如果有,那么:220V120千瓦工作电流为。
120kw用多粗的线三相电120千瓦用95平方的铜芯电缆。
如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
120千瓦用多大电缆三相380V、120KW功率负荷的用电设备,视供电电源的不同,三相三线应选同芯电缆YJV-3*150mm2或铝芯YJV-185mm2。
120kw三相四线用多少平方的电线120kW三相四线用35平方的铜线。
120千瓦电机绕制用多少铜线如果用三相四线制380V网电,120个千瓦要用150平方毫米的铜芯电线。
380v120千瓦要多大电线现在知道了电压和功率,下面计算出电流,就可以知道用的电缆平方了。
根据公式计算:120千瓦=380VX电流I。
电流I=120千瓦/380V。
电流为315.8A。
三相四线120千瓦距离500米用多大平方铝电缆三相四线功率120千瓦的用电设备可以使用120平方毫米以上的铝电缆。
一般情况下,大功率用电器的相电流正常会是功率的两倍,就是240安左右。
三相四线120千瓦距离500米用多大平方铜电缆120千瓦的额定电流是240A,考虑到距离远,得至少用150平方的铜芯电缆120千瓦的额定电流是240A,考虑到距离远。
120kw要多大的电缆线其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。
另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb为功率因数,通常为0.85。
120千瓦用多大四芯电缆380V纯电阻电路,I=120000/380/1.732=182A,如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
用电量120干W,三相四线,要多大平方的铜线用电量120干W,使用三相电源,电流在316A左右,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,316A电流,应该选择95平方毫米的铜芯电缆。
那么这个三相四线的电路中每一相要用多大的线啊120/3=40KW,每相需承担40KW的功率,每相的电流I=P/U=40×10^3/220=181.8A,考虑到功率因数cosθ,取cosθ=0.8。
120KW用多大的三相四线的铝电缆在三相平衡的状态,每相的照明功率为40kW,即每相的电流为I=40000/220A=181.8A若按年最大利用时间小于3000小时算。
想知道120千瓦需要多大的电缆按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线。
120kw的用电量,要用多大的电缆要用交联聚乙烯电缆150平方铜芯。
120kW用电量,如三相电动机每千瓦额定电流2A,120kw得240A,选用电线得乘5倍安全系数,240AX5=36OA。
求大神指导求大神指导,200米距离,电器功率在120千瓦,用什么电缆线?★前面的网友已经说的非常接地气了,这里本人来凑热老一下。
三相电电流240A用多大电缆三相电电流240A用60平方电缆120KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算。
120千瓦时用多粗的电缆根据载流量和电压降计算和查询,需要YJV3*95的电缆S=PL/C△U△U——电压损失百分数P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3。
120KW用多大电缆120千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。
120千瓦要用多大的电缆380V纯电阻电路,I=120000/380/1.732=182A,;如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供高速绞线机电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
三台空调三相4线120千瓦用多大电线最小要用35铜芯线。
最小要用35铜芯线。
120千瓦需要多大的电缆120千瓦用95平方的电缆。
如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
想知道120千瓦需要多大的电缆120KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线。
120KW的功率三相四线,电流怎么算?要用多粗的铜线或铝线,怎么算20kw设备电流40安左右,电缆的载流量按照1.5倍计算的话,电缆载流量要用60安以上的,四芯电缆可以用10平方,如果是电阻性负载用6平方即可20kw设备电流40安左右。
用电量在120KW需要多粗的电缆千瓦时就是我们俗称的“度”,是一个电量的计量单位,和电流没有固定的关系。
用电量为120千瓦的网吧三相四线要用多少平方线,多大的漏电开关三相四线120KW用电量,那么负荷分配平衡的话每相181.82A的电流,只需要选用200A的空气开关就可以了。
120个kw的发电机用多大电缆120个kw的发电机95平方的铜芯电缆。
如果是三相120千瓦额定的电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
120千瓦时用多粗的电缆120千瓦需要多大的电缆,功率120kw的额定电流=P/1.732Ucos@=120/1.732/0.38/0.8=120安,如果是近距离(几十米以内)铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。