380v30kw用多大的电缆,380v30kw用多大电缆三相380V30千瓦用10平方的铜芯线就可以了可以选用10平方或者以上的铜芯线。
380v30千瓦用多大线380v30kw可以选用10平方或者以上的铜芯线,4x16平方毫米标准四芯电缆。
30千瓦电炒锅380电压用几平方线30千瓦电炒锅380电压用70平方线。
30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A。
380v30kw加热器用多大电缆380v30kw加热器用3*6+1*4平方毫米的铜电缆。
此设备是加热设备,其额定电流约是I=P/✓3/U=30000/380/1.732=45.6A。
380伏30千瓦需要多少平方的电线30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。
正常情况下,380V电路功率30kw的需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
380伏30千瓦主线要多少平方线正常情况下,380V电路30千瓦功率需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
380伏1千瓦电流约2安,30千瓦约60安。
380V30KW用多大的电缆90平方毫米左右380v90kw用90平方毫米左右电缆。
380v90个千瓦用铝芯电缆需约90平方毫米,用铜芯电缆需约45平方毫米。
380v30千瓦需要多少平方线380伏30千瓦的负载需要用16平方铜线足矣。
30kw用多大铝电缆380v30KW/380V的电流一般在60A左右,你可以选择用额定电流80安培-100安培的漏电开关。
请问380v电压,30kw需要多大的电线首先应该确定这是一个三相供电的负载,总功率为30千瓦。
我们知道在三相供电平衡的情况下每相电流应该是功率的2倍。
380v30千瓦传输电力需要多粗直径的电线这个问题的说法不太确切。
应是功率在380v30千瓦的用电设备用多少截面积的电线吧。
根据30千瓦的功率估算这个线路最少需要60A的电流,才能能满足要求。
380v电压近距离使用6~10平方铜线。
30kw380v空调室外机用多大电线高速绞线机30个千瓦空调外机用10平方的电缆首先计算出30千瓦的电流是多少,如果是三相对称负载,它的计算电流是:30000W÷(√3×380V×cosΦ)=30000÷558.79=53.7A。
30kw380v电磁炉用多大电线16平的铝线或10平铜线。
每平方毫米的铜线通过电流最好在4安培以下。
电器功率为30KW,一般是用三相电380V,电流为30*1000/380=80A。
一台30千瓦三相电机电压380伏怎样算要多大的电线30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。
380伏,电饭车30千瓦,需要多大电缆需要16平方电缆。
30kw380v用多大电缆和空开30KW38oV用多大电缆应该计算30Kw380v时的电流是多少,再据电流选择电缆,空开。
以三相电机30Kw为例计算,根据三相功率计算公式P=η√3IUC0S¢,P表示电机功率。
380V30kw用多粗的电线380V30kw需要使用10平方或者以上的铜芯线。
先算出这个功率正常运行时的理论电流后再选对应的线径:三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数。
30千瓦380伏电热器要配多少平方的电缆线30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。
正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
30千瓦380v100米距离用多大线30千瓦380v100米距离用16平方线。
30千瓦需要3*6+1*4平方的电线三相线100米。
三相电源电压是380V,功率是30KW,根据公式P=✓3UI,其电约是30000/380/1.732=46A。
30千瓦380的电烤箱用多粗电缆10平方。
30kW烤箱一般取三相380V电源,额定线电流45A左右,仅配线10mm2铜芯电缆合适。
电烤箱30千瓦,电源线需要10平方铜线。
请问380v电压目前1个回5400回答了:如果是三相的话,10-16平方的铜线就行了。
电压380V电流30Kw需配多大电缆及开关首先指出电流的单位不是KW(千瓦),而是A(安倍)。
你的问题权当是给30KW的电动机配置电缆和出现开关容量。
那么计算如下:假设电缆始端电压0.4KV。
380V30千瓦要用几平方的电线1.380V30kw的负载需要用到16平方毫米的电线。
380V30kw用多粗的铜线回如果是三相感性负载用25平方铜线,如果是阻性负载用16平方铜线。
30kw的380v抽水泵用多大的电缆和开关,为什么根据欧姆定律计算,三相380伏30千瓦的电流在54安左右,可以当成60A计算安全载流量,铜芯线电缆以每平方5~8A计算,考虑输电线路距离,可以用3×14的铜芯电缆线。
380V30千瓦用多粗的电缆使用的环境和配电半径不同,结果也各异,只能提供一个典型计算的结果,再根据实际调整!计算条件:环境温度。
30千瓦三相电用多大电缆三相30千瓦一般是配16平米铜电缆,这样才能保证足够的安全。
对于三相30千瓦的电源而言,其允许允许的额定电流是在54安培,而16平方铜电流允许的电流是60安培。
30kw380三相四线用多大电缆总电量30KW用三相电需要用16-25平方的电缆线。
总电量30KW电流大约57A.16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A。
30千瓦的暖风机380v用多大的线380v三相电30千瓦配10平方电线。
三相380V30千瓦用10平方的铜芯线就可以了可以选用10平方或者以上的铜芯线。