380v35kw用多大电缆380V35KW负荷用多大电缆线35千瓦380V用(3X50+1X4芯铜导线电缆2米最合适。
35千瓦为三相四线制用户,线电压380伏,考虑功率因数为0.8,则视在功率为35÷0.8=43.75(千伏安)。
35KW是380V供电的要用多大的电缆380V35KW可以用25平方的铝芯线或16平方的铜芯电线。
因为电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。
35kw380v用多大的电缆35kw380伏选25方铜电缆就可以了。
35千瓦380伏用多大线先根据这个功率算出正常运行时需要的电流三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右可以选用16平方或者以上。
380伏35千瓦100米长需要多少平方的铜芯电线35平方铜线安全载流150A,功率:380*150*1.732*0.8=79KW,100KW,电流:100000/380/1.732/0.8=190A,选50平方铜线(安全载流210A)。
35kw三相用多大线工作电压是380V,电流大约是5.5A,距离不远无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*1mm2的铜芯电缆即可工作电压是220V,电流大约是15.9A。
25平方线带35千瓦行吗应该是可行的。
这里没有说35千瓦电机是220v还是380V,不过功率这么大一般是380v的,380v25平方铜电缆能带动35千瓦的电机的。
35千瓦三相电需要多少平方的电线35千瓦三相电需不同规格电缆能够负载的功率差异很大,但电缆的规格很多,为了保证用电安全,必须保证规格恰当才行。
35个KW的用电量需用多大的电表(380V)?需用多大的电缆?谢谢60A的电表就可以了,使用16平方的铜线或25平方铝线即可。
电流35平方铜线安全载流为190A,线每降一格电流下降50A,每增一格加50A,即25平方150A,16平方100A。
35千瓦380V烤箱用多大的线35千瓦380v烤箱用25平方的铝线,或者16平方的铜线。
三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数35KW/380/1.732/0.85=62.6A。
35千瓦用多少平方线35千瓦用多少平方线35KW需要10平方的电缆线。
主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。
电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。
35kw马达380Ⅴ用多大线35千瓦如果是三相的话,电流是62.6A左右,可用16平方铜线,它的截流量是83A,可满足要求。
35千瓦如果是三相的话,电流是62.6A左右,可用16平方铜线。
家用220V,一共35KW的设备,用380V供电用多大的电缆分3路供电,每路12Kw,相线用10平方的铜芯线,主零线需35平方。
分3路供电,每路12Kw,相线用10平方的铜芯线,主零线需35平方。
35千瓦电机用多粗的线25平方毫米需要25平方毫米的铜芯线!1KW的载体电流大概为4.5安,导线的载流量跟布线方式,和芯数有着比较大关系的。
35千瓦用多大电缆三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数35KW/380/1.732/0.85=62A。
根据电缆对照表,从长期安全角度考虑,至少需要选择25平方的电缆。
三相电,35kw电机用多少平方的电缆线三相电情况下,35千瓦电机需要使用25平方毫米的铜电缆。
根据功率公式:P=1.732*U*I*0.8,得出工作电流大约是67A。
380伏35千瓦用多少平方铝线按1平方铝线承载2A电流,大概选择25平方铝线按1平方铝线承载2A电流。
35KW需多大铝电缆35千瓦两相需要25平方的铝电缆。
35KW,其运行时的额定电流为70A左右,但考虑平均2倍左右的启动及过载电流。
25方的电缆能不能带动35千瓦的电机25方的电缆能不能带动35千瓦电机?这里没有说35千瓦电机是220v还是380V,不过功率这么大一般是380v的,380v25平方铜电缆能带动35千瓦的电机的。
35kw三相电用多少平方电缆35Kw三相电动机要用35平方铜芯电缆。
三相电动机每千瓦额定电流2A,35千瓦是7OA额定电流。
35千瓦三相四线需要多大的铝线在不考虑供电距离的情况下,选择16mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,BLV-5×16,它的安全载流量是80A如果距离300米长,35千瓦负载是在三相四线的380V电网中运行。
35千瓦三相用多少平方线35千瓦三相供电,正常情况下的工作电流为35000/1.732/380/0.8,大约66安培左右,如果选用铝芯线的话,需要25或者35平方毫米。
35kw用多少平方电线多大开关35kw用10平方电线,200A开关计算方法:根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.。
35kw三相四线电用多少平方电缆35kw用电设备的额定电流I=P/√3×U×cosφ=35/1.732×0.38×0.90=59.09A。
(电压U=0.38kv、功率因数cosφ按0.。
380v35a用多少平方的线380v35a用25平方的线三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数35*0.75=26.25KW,额定电流50安左右380V三相负载35千瓦,额度电流大约70A。
35千瓦用多大铜芯线35千瓦用25平方毫米铜芯线35千瓦电缆最少需要25平方毫米以上的铜芯线。
1KW的载体电流为4.5A,导线的载流量与布线的方式与芯数有关。
35kw用多大电缆了解的说下如果是铜的且在地下敷设,理论上应该是78~65kW左右,如果是铝芯电缆65kw左右,当然还要看具体电缆厂家的产品。
35千瓦需要用多大电缆三相四线先根据这个功率算出正常运行时需要的电流三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右可以选用16平方或者以。
35千瓦电磁灶配多大电缆35千瓦电磁灶配25平方毫米以上的铜芯电缆35千瓦电缆最少需要25平方毫米以上的铜芯线。
1kw的载体电流为4.5a,导线的载流量与布线的方式与芯数有关。
35千瓦电机用多大电缆怎么算的35千瓦用约18平方毫米铜线。
三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。
如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9。
35千瓦两相需要多大铝电缆35千瓦两相需要25平方的铝电缆35KW,其运行时的额定电流为70A左右,但考虑平均2倍左右的启动及过载电流。
三相电,35kw电机用多少平方的电缆线35千瓦三相电因此会配备10平方以上的铜线或16平方以上的铝线。
根据功率等于电压乘以电流,可以计算出电流等于35000除以380,得出92.1A。
35kw用多大电缆该怎么计算35kw负载可选用3×16+1×10的铜芯电缆(安全载流量:68A)或3×25+1×16的铝芯电缆(安全载流量71A)。
35个千瓦380v需要用多大的电缆33kw三相电需要10平方铜电缆。
我们要使用VV型3芯+1芯电缆,可以查询VV电缆生产厂的参数表。
3*16mm²+1*10mm²铜芯电缆的载流量是69A>63,可以备选。
35千瓦电机500米远需要多大的电缆35KW电机70个电流,25平方铝线电流铝25×4=100A,3高速绞线机5平方铝线电流铝35×3=105A,考虑到500米线损,35平方4芯护套电缆。
三相电的功率因数以0.85计算。
380电35万千瓦用多大电缆380电35㎜2铜芯电缆。
根据电气输配电工程设计计算每kW负荷电流为2A,35KW的载流量为70A,查电力电缆手册得到每平方毫米的安全载流量为6A。
三十五千瓦用多粗的线35KW,初略估算其运行时的为70A左右,但考虑平均2倍左右的启动及,故其用的线径就在140A左右.故需用的电缆最少需要25以上的铜芯线。
最好采用35平方的。