200千瓦用多大电缆-常见问题-高速绞线机|束丝机|绞铜机-高速绞线机厂家

200千瓦用多大电缆

发布时间:2024-04-18人气:92

200千瓦用多大电缆哪位清楚200kw需要多大电缆三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。
如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强。
200kW用多大电缆200kW用113.636平方毫米的铜电缆。
如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
200KW要用多大的电缆三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。
如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强,但是不能100%满负荷使用。
200千瓦多大电缆在三相电路当中,如果功率达到了200千瓦,电流量就能够高达400安,所以与之相对应的电缆规格一般来说要选择铜芯电缆200平方左右。
200个千瓦用多大电缆200KW负载选择电缆功率200kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=376安如果是近距离(几十米以内),铜电缆70平方毫米。
总功率200KW用多大的电缆你好,如果距离不远(200米以下),总功率200KW可选用150平方的铜芯电缆,但已无裕量,建议改用185平方的铜芯电缆200KW的负荷,大致电流400A。
YJV-3x185+1x150。
200千瓦用多大电缆200KW的负荷,大致电流400AYJV-3x185+1x150185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A计算负荷也称需要负荷或最大负荷。
200千瓦三相电用多大电缆距离100m200KW三相负载选择电缆:功率200kw的额定电流:I=P/1.732UcosΦ=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=376安。
三相电机200kw用多高速绞线机大三芯电缆用120平方三芯电缆。
可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。
200kw三相电用多大的电缆线可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。
计算所需使用的电缆规格的话,则应该根据公式I=P÷(√3UcosΦ)来进行计算,其中cosΦ是指功率因素。
200kw的负载应选用多少平方的电缆?铜线和铝线应怎样计算?电源变压器应怎样选择380v,200kw的负载。
请问200千瓦的功率要几平方的线才能承受以200千瓦的小区箱式变为例:1万输入端不用说了那时电业局的事.二次侧380伏4根线:每根400安培电流。
200千瓦需要用多大的电缆如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
200kw需要多大平方电线200kw的电流约:379.85A需要电线面积:S=379.85/3-3.5=108.5-126.6平方毫米所以应选用120平方毫米的电缆谢谢大家参考一下。
用电量二百千瓦要用多大三相电缆200KW的负载,在电压380V,功率因数0.8时,电流约为380A,国标150平方铜芯电缆在空气中敷设(环境温度25℃时允许工作温度65℃),其安全载流量为400~450A。
200千瓦用多少平方铝芯线需要90平方的电缆线。
(计算方法:根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.。
380伏200千瓦需要多大电缆一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,200千瓦,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的电线电缆。
200KW电机需要多大的铜线电缆需用系数选0.7,200KW*0.7=140KW,电流140000/380/1.732/0.8=266A,室外桥架敷设(长度为60米左右),环境最高温度为35摄氏度左右,单个用电功率不超过5KW。
200kw需要多大平方电线200kw的电流约:379.85A需要电线面积:S=379.85/3-3.5=108.5-126.6平方毫米所以应选用120平方毫米的电缆根据口决“10下五。
200kw用多大铜芯电缆200kW用113.636平方毫米的铜电缆。
选择120平方铜缆就可以。
200KW柴油发电机的一种电源设备。
200瓦功率需要多粗电缆如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
200左右kw100米用多粗的铝线需要120mm²单芯铝芯电缆,计算如下1计算电流:I=P/√3Ucosφ=200000/1.732×380×0.9≈340A2查导线安全载流表:单芯铝电缆120mm²,安全载流量355A。
95平方电缆能带200千瓦吗不能带200千瓦如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
三相电200KW用多大的铜芯电缆线200平方左右电缆。
在三相电路当中,200KW的负荷,大致电流400A,根据YJV-3x185+1x150,185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A。
200kw负荷需要多大的变压器及电缆200kw负荷的变压器及电缆应该用:低压侧(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的电缆。
低压侧(380V)。
200KW全是单相设备,请问要多大的三相四线电缆200kw一定要用三相四线供电,如果用单相供电,由于电流太大供电部门的三相电源会被拖得不平衡,可以把200kw220v单相负载平均分到三相就可以了。
200kw三相电用多少平方的铜电线首先200kw三相电,一般估算电路电流是:200×2=400安倍,再根据使用经验1mm平方铜芯电线约6.5安倍,则能得到采用:铜电线截面积是400÷6.5≈60mm平方。
200kw空调用多大电缆在三相电路当中,功率200千瓦的空调可以使用200平方毫米的铜电缆。
根据功率计算公式,空调总功率是200千瓦,还要考虑功率因素,一般来说按照0.8来计算。
高速绞线机

苏州泰方机械有限公司
产品分类一览表
高速押出机系列
电子线押出机电源线押出机光伏线押出机汽车双色线押出机民用线设备
低烟无卤押出机BV线押出机电力电缆押出机铁氟龙押出机硅胶线押出机
氟塑料挤出机辐照橡胶线押出机橡胶硫化挤出机物理发泡押出机化学发泡押出机
高速串联生产线扁铜带押出机三层绝缘导线押出机纤维打包带设备铜排挤出机
3D打印胶条设备 造粒机


高速绞线机系列
200P高速绞线机300P高速绞线机400P高速绞线机500P高速绞线机630P高速绞线机
800P高速绞线机1000P高速绞线机1250P高速绞线机高绞机绞丝机
绞铜机绞线机束绞机09电竞平台吧 铜线机
09电竞对战平台
悬臂式单绞成缆机630型悬臂式单绞机800型悬臂式单绞机1000型悬臂式单绞机1250型悬臂式单绞机
旋框式单绞成缆机630型旋框式单绞机800型旋框式单绞机1000型旋框式单绞机1250型旋框式单绞机
立式单绞机卧式单绞机


09电竞对战平台
630型双绞成缆机800型双绞成缆机1000型双绞成缆机1250型双绞成缆机双绞成缆机
09电竞对战平台
500型小悬臂高速对绞机高速绞对机立式对绞机立式退扭机
三倍退扭对绞机双盘退扭机退扭对绞机卧式对绞机卧式退扭机
高速绕包机系列
包纸机薄膜绕包机高速包丝机高速丝包机换位导线纸包机
立式单层绕包机立式绕包机立式三层绕包机立式双层包带机立式双层绕包机
立式双头双层绕包机立式纸包机膜包机四对绕包机铜带纸包机
卧式单层绕包机卧式多层绕包机卧式多层纸包机卧式绕包机卧式双层包带机
卧式双层绕包机云母带绕包机纸包机组合导线纸包机
Type-C立式缠绕双包机极细线全自动高速绕包机卧式纸包机PTFE四氟薄膜绕包烧结机 
自动成圈机系列
小截面成圈打扎机中截面成圈打扎机大截面成圈打扎机立式网状成圈机卧式网状成圈机
梅花落桶机自动摇盘机自动摇盘包膜机1040型电线摇盘包膜机1860型电缆摇盘包膜机
放线机系列
立式张力放线架卧式张力放线架日式双轴放线架日式磁粉张力放线架单轴主动张力放线架
高速主动放线架无轴式磁粉张力放线架无轴式主动张力放线架双轴主动张力放线机双轴主动张力放线架
多头并丝铜线放线架多头主动张力放线架甩桶放线架端轴式放线架龙门式放线架
收线机系列
单轴收线机双轴收线机无轴式收线机无轴式双轴收线机磁条收卷机
自动换盘收线机象鼻式牵引收线机梅花落桶收线机端轴式收排线架龙门式收排线机
拉丝机系列
细微拉丝机微拉机微拉连续退火机小拉机双头小拉机
小拉连续退火机中小拉机中小拉连续退火机双头小拉连续退火机中拉机
中拉连续退火机双头中小拉机中大拉连续退火机大拉连续退火机多头拉连续退火机
8头拉连续退火机16头拉连续退火机并丝放线机并丝收线机小拉自动换盘机
紧密收线机梅花落线机退火镀锡机

09电竞开黑yy
叉式绞线机管式绞线机框式绞线机笼式绞线机摇蓝式成缆机
铜带铠装机



周边辅助设备
履带牵引机高速裁线机高速缠绕机卷磁机彩排并线机
复绕机-倒轴机立式注条机卧式注条机加热型过粉机工频火花机
高频火花机激光测径仪铜线预热器铜粉过虑器上色过油机
双轮张力机自动裁线机自动混料机机头与模具




TAG: 高速绞线机  

推荐资讯

138-1293-0229
Baidu
map