240kw220v用多大电缆2千4百瓦用多大电线两千四百瓦要用35平方毫米的铜芯电线。
240千瓦电机要用多粗的电缆240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。
240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
240千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压。
240千瓦用多大电缆合适240kW负载额定电流大约在430A左右,建议用双拼95平方的铜芯电缆。
两百四十千瓦要多大的线两百四十千瓦要用35平方毫米的铜芯电线。
240kw用多大的电缆240千瓦需配4条120平方毫米的单芯电缆(每相两条并联)。
240千瓦的额定工作电流约为400安培。
240kw三相照明需要多大的电缆答题100平方的电缆,三相电照明220伏,三相电平衡分配,每相电功率240kw/3=80KW。
400安电流,电缆100平方载流量400安培。
240千瓦功率需要多少平方电缆最低也需要35平方电缆,考虑安全启动电流,最好用50的电缆。
240千瓦用多少铜芯三相五线电缆240KW,380V电压,当功率因数0.8时,其电流=240÷1.732÷0.38÷0.8=455.8A≈456A国标185平方单根铜芯电缆在空气中敷设,环境温度25℃时。
240千万需要多大的电缆和空开如果是240千瓦,三相供电的设备,选框架电流630A或800A,额定电流630A的即可,如果对电网或用电设备较高的环境,你可以选择智能断路器控制。
241千瓦负荷可以选用多大的铝芯电缆三相380/220V的241KW工作电流大约370A左右,最小需要用200平方以上的铝芯电缆线。
求功率和采用电缆大小的计算过程,比如总功率240KW用多大的铝线和多大的铜线,可以给说下过程吗例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安。
总功率240KW,请问配什么规格的电线240千瓦电流估计404A,(功率因数按0.9计算假设加热设备是电阻式)120的电缆两根。
如果功率因数按照0.8考虑就需要2根150的。
240千瓦需要多粗电缆二百四十千瓦需要多大的电缆,这个问题是这样的。
首先如果是三相电的情况下,二百四十千瓦的电流为四百八十安培。
240千瓦用多大电缆合适240kw用240平方电缆合适。
240千瓦负载至少用240平方的铜电缆;因为功率的计算公式为1.73乘电压乘电流乘功率因数,带入公式可得,240千瓦的电流为436安。
240kw要用多大电缆首先如果是三相电的情况下,二百四十千瓦的电流为四百八十安培。
你需要用铜电缆的话,一平方米电缆线载流量按七安培计算,九十五平方的电缆一般就够用了。
240千瓦用多少铜芯三相五线电缆目前5个回8952回答了:240KW,380V电压,当功率因数0.8时,其电流=240÷1.732÷0.38÷0.8=455.8A≈456A国标185平方单根铜芯电缆在空气中敷设。
240kw充电桩需要多大的电缆240kw充电桩需要240平方毫米的电缆根据三相公式计算:P=1.732UIcosφcosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85。
240kw功率用多大铜芯电缆根据电线电流对照表,240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。
根据三相公式计算:P=1.732UIcosφcosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85。
240千瓦的设备地埋线需要用什么型号的电缆240千瓦的设备地埋线需要用120平方毫米的电缆240千瓦需配4条120平方毫米的单芯电缆(每相两条并联)。
240千瓦的额定工作电流约为400安培。
240千伏安需要多大电缆240kva需要240平方的电缆根据三相公式计算:P=1.732UIcosφcosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85。
240kw380用多大铝线一般情况下,可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。
240千瓦单相设备用三相多大的电缆240千瓦负载至少用240平方的铜电缆。
240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
240千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流。
240KW需要多大的铝芯电缆线几乘几的假设电压是三相380V,功率因数0.9,其工作电流是240KW÷380V÷1.732÷0.9=405.1A如果距离不远,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*185mm2的铜芯电缆即可。
厨房设备总计240kw,主电缆需多大厨房设备一共是240kw,所需要的主电缆是185电缆两根,这是主电缆,配720A空开。
30kw设备三台,每一台用10平方的铜线就可以,配80A空开。
240kw用多大的铝电缆240kw用240平方的铝电缆240千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流。
380v10千瓦220v40千瓦配多大电线380V三相电每千瓦动力负载电流2安培,电热负载1.5安培。
220V单相电每千瓦电流动力负载电流6安培,电热负载4.5安培。
谁知道240平方电缆能带多大负荷240KW负载选择电缆功率240kw的额定电流I=240/1.732/0.38/0.8=260/0.53=453安如果是近距离(几十米以高速绞线机内),铜电缆120平方毫米,铝电缆185平方毫米。
总功率240KW,距离200米远,需要多大的铜芯线负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根电线的电压降为10V。
240kw用多大铜蕊电缆在三相380V系统中单芯240mm2铜电缆(使用3根)可带269KW。
三芯240mm2铜电缆(使用1根)可带206KW。
240kw空调用多大电缆240kw空调用240平方的电缆根据三相公式计算:P=1.732UIcosφcosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85。
240kw电机距离200米用多粗电缆240KW约480安电流,根据电线电流对照表,240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。
200米左右300平方铝线660安电流。
240kw功率用多大铜芯电缆240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。
240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
240千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφP:功率。
240千瓦明达线缆集团:240KV/0.38V~~630A铜芯电缆用300平方的。
240瓦功率要用多少平方的电缆240瓦功率要用120平方的电缆首先计算出240瓦功率的电流根据三相功率公式可得电流I=240/(1.732*380*0.=400A根据电流选择电缆截面积。
200kw的220V用多大的电缆200千瓦220V用电应配多大电缆如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
240千瓦的用电负荷用多大的单芯架空铝线缆240kw380用多大铝线根据电线电流对照表,240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。
200千瓦220v用三相分配需多大电缆200kw一定要用三相四线供电,如果用单相供电,由于电流太大供电部门的三相电源会被拖得不平衡,可以把200kw220v单相负载平均分到三相就可以了。