40kw用多大的电缆线,专家说下40kw用多大的电缆才合适40KW电气设备,工作电流约为80A,铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,故你可选25平方铝线或选16平方铜线。
内行的人说下40kw电缆用多少平方的如果是40kW的电动机额定电流大概80A左右,至少要用25平方铝线电流为100A;如果是非电机电源,三相分配平衡的情况下,电流为60A左右。
40千瓦用多大电缆40KW电器设备其工作电流约为80A(实际为72A),铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,故可选用25平方铝线或16平方铜线电缆。
总功率40KW,需要使用用多大的电缆40KW电气设备,工作电流约为80A,铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,你可选25平方铝线或选16平方铜线。
总功率40千瓦,该选用多大的电缆三相40千瓦负载选用三芯铜电缆,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²VV型电缆。
40千瓦用多大电缆40千瓦应用25平方的铜芯线。
目前市面上的电缆型号非常多,因此在选择电缆时,需要多方面的结合一些因素进行购买,例如:电缆的品牌、规格、类别等。
四十千瓦的电器用多大线四十千瓦电器建议采用铜芯25平方线电缆。
4o千瓦三相是8oA。
单相是2ooA。
三相开关选125A。
建议使用三相五线制。
40kw用多大电缆多大开关40kw用25平方毫米铜芯电缆125A开关三相供电每千瓦大约2A电流,40KW三相供电要用25平方毫米的线缆,125A的开关。
40kw用多大电缆怎么计算工作电压肯定是380V的3相4线制,总功率40KW电流I=40/1.732/0.38/0.8=76A开关选大一个型号,只能选100A的开关,80A的都不安全,然后根据05D1图集。
40千瓦用多少平方的线行脚启动因为是电机,应该是380伏供电线路,在采用铝芯线电缆的供电线路中,40千瓦电机需用16平方毫米的铝电缆,在采用铜芯线电缆的供电线路中。
40千瓦用多大电缆知道的告诉下电线承受电流和环境温度,是否穿管等有一定关系。
如果是三相380V,加热设备,40Kw/380V.比如,电机和加热是不同的。
三相电四十千瓦需要多少平方电缆按照三相四线制380V50HZ的交流电时,40千瓦的功率要用25平方毫米的铜芯电缆。
售楼部40千瓦用多大电缆用三相四线供电,额定电流约80A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择25平方的铜芯电缆。
40千瓦电需要多粗得电线40kw三相电流约80A,需要用16平方铜线或者25平方铝线。
380v电压,1kw载流量约2A电流,40kw载流量约80A,根据铝线电工口诀:十下五百上二,二五三五四三倍。
40千瓦的功率要用多大的电线40千瓦电压380V电流为。
105A。
需要用到25平方电线。
电压220V电流为181A。
需要使用50平方。
对于三相电,电流=功率/电压/根号3/功率因素。
40千瓦电锅炉用高速绞线机多大电缆线40千瓦电采暖炉用3*10+1*6平方铜电线。
40千瓦电采暖炉采用三相四线制供电,根据公式P=✓3UI,电流约是I=40000/1.732/380=61A。
40千瓦需要多少平方的铝电缆线25平方。
40千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为80A。
供电距离如果在30米以内,铝电缆截面建议选择25平方的。
40千瓦三相电要用多粗的线三相负载40KW(以380V,功率因数0.8为例)若使用VV型三芯铜电缆。
用电量是四十千瓦,用多少平方的线40千瓦就该使用三相电源,电流在75A左右,空开可选100A的,电缆线不长的话可选25平方3芯或四芯电缆。
40千瓦就该使用三相电源,电流在75A左右,空开可选100A的。
三相五线40个千瓦需要多大电缆线可以配置16平方毫米的铜芯电缆。
40千瓦的电器通常会使用单相电源,它运转时的电流小于80安,由于电器启动电流会比正常运转时的电流大。
40KW500米用多粗的线功率40千瓦的用电设备,500米距离,可以使用20平方的铜电缆或者30平方的铝电缆。
根据公式计算,40千瓦电气设备所用电流为80a,认为可以使用25平方的铝电缆。
40千瓦的电缆线有多粗40KW电机选择导线额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A如果是近距离(几十米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
我想知道三相40千瓦用多大电缆三相40千瓦用多大电缆40千瓦电机,100米属正常距离,采用16平方电缆,80A的电表就可以了。
请问40千瓦需要多大的漏电保护器和多少平方的电缆40千瓦可以选择125安的漏电保护器和25平方毫米的铜芯电缆线。
40千瓦用多大电缆知道的告诉下电线承受电流和环境温度,是否穿管等有一定关系。
如果是三相380V,加热设备,40Kw/比如,电机和加热是不同的。
40千瓦消防水泵用多大电缆线40千瓦消防泵用16平方的电缆线计算过程如下:求40KW负载的最大电流(设负载的功率因数是0.40KW/√3x380Vx0.8=76A380三相40千瓦,功率因数取常规的0.8。
40千瓦三相四线电缆需要多大可以配置16平方毫米的铜芯电缆,40千瓦的电器通常会使用单相电源,它运转时的电流小于80安,由于电器启动电流会比正常运转时的电流大。
40千瓦空调外机用多大电缆40千瓦空调外机用70平方毫米的铜线电缆。
40千瓦的空调使用单相电源,工作电流在181A,考虑到空调启动电流比正常工作电流大,需要使用70平方毫米的铜线电缆。
220伏四十千瓦用多粗的电线70平方铜芯电缆。
估算220伏,40千瓦的负载电流是180A,而70平方铜芯电缆可以按95平方铝芯电缆计算,95x2.5=237.5A,70x2.5=205A,看似70平方电缆是够了。
40千瓦三相电锅炉用多大电缆40千瓦三相电锅炉用3*10+1*6平方毫米铜电缆。
40KW的三相电加热设备功率公式是P=✓3(根号下UI,额定电流计算约是40000/380/1.732=61A。
40kw需要多粗的铜线几根40kw需要50平方的铜线3根40千瓦电压380V电流为。
105A。
需要用到25平方电线。
电压220V电流为181A。
需要使用3根50平方的铜线。
40千瓦加热管用多大电缆四十千瓦的加热管用25平方的铜芯线就可以了,40千瓦的加热管肯定是380v的电压,40kw的电流大约在80A左右,25平方的铜芯线的载流量大约在80A,正好匹配。
三相电40千瓦用多大的线三相电40千瓦用25平方毫米铜芯电缆。
40千瓦单相供电正常电流一般80安,但是考虑到电器启动时电流很大,安全考虑用25平方毫米铜芯线缆。
40千瓦的电磁加热器需要多大的铜芯电缆40KW这么大的功率应是三相电源供电吧,若是这样见下面的计算:计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=40000/380/1.732/0.95≈64A。
40kw高频加热机用多大电缆线40千瓦加热机用25平方的电线,计算过程如下求40KW负载的最大电流(设负载的功率因数是0.40KW/√3x380Vx0.8=76A三相40KW电流是80安,如果负载是电机。