100a 电缆100A用多粗的电缆线100A需要用16.667平方毫米粗的电缆线。
100a临时电缆需要多大100a临时电缆,要用16平方毫米的铜芯电缆,或者25平方毫米的铝芯电缆。
35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
100a电机用多大电缆100a电机用35平方电缆。
如果100A是常用的,至少要选35平方的,如果是备用的,可以选25平方的.从成本上考虑,也可以选25平方,甚至16平方。
100a直流电流用多大电缆送电距离不超过200米时,电流100A用25平方的铜线就可以。
三相150Kw相当于230A,送电距离不超过200米时,要用70平方的铜线才行。
100安电流用多大电缆如果100A是常用的,至少要选35平方的,如果是备用的,可以选25平方的.从成本上考虑,也可以选25平方,甚至16平方。
请问100a电流用多大电缆50到350平方的为1-2A/平方一般情况下,最好选择的时候有足够的冗余,但是冗余不可过多。
100a空开用多粗铝电缆100A空开配用铝电缆。
其电缆的载流量应等于或大于空开额定电流的1.2倍及以上。
目的就是,空开过流跳闸时,其过电流任然处在铝电缆的载流量范围之内。
100a电缆用多大开关100a的电缆用125A的开关总开关一般为额定电流的1.2-1.5倍,分开关配额定电流的1.0-1.2倍,开关选择原则:选择等于(或刚大于)已知电流(你是100A)的开关。
100a空开配多大的电缆计算公式100a空开配25平方的电缆计算如下:100安的空气开关,按照配线要求,至少需要25平方铜芯电线。
25平方的铜芯电线,明线敷设安全截流量约126A。
100a的塑壳用多大的线60-80左右。
100A的空气开关所带的负荷是否达到100A,肯定不会,没有哪一个傻瓜会让空气开关长时间满载负荷。
三相四线100a需多大线径三相四线100a需25平方线径。
三相四线100安空开用25平方的电缆。
100安的空气开关,按照配线要求,至少需要25平方铜芯电线。
100A配多大铜电缆正常需配置25平方毫米的铜导线才行,一般电线的安全负载电量和它的材质相关,以铜导线为例,小于10平方的铜导线每平方能够负载6到7安的电流。
100A的电流需要多少平方的电缆200A用70平方的电缆,100A用35平方的电缆。
一般情况下,电缆不能满载,满载会出事情,通常10平方以下的,每平方5A,一百平方以上的每平方2A。
100a铜鼻子能夹住50平方的电缆吗100安是指他可以承受的安全载流量,即额定电流而35平方指适用的电缆截面大小不同的概念。
100A的铜鼻子可以是35平方,也可以是50平方,甚至是其它尺寸大度小。
100a三相五线用多大电缆根据电缆电流口诀,25平方每平方乘以4A=25X4=100A根据电缆电流口诀。
100a三相电流用多大铝电缆100A的电流要用截面积20mm的线。
2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
单相100a电表用多大电缆单相100a电表用10平方电缆。
单相电表的接线桩最大能接1o平方的线。
根本接不了5o平方铜,铝电缆。
家用单相电表最大的10(4o),电流最大40A。
100a铜线耳带多少千瓦三相四线100安培的电度表最大负载为50kw,可以使用25平方毫米的铜质电缆如果电动机负载比较多可以使用三加一的电缆,如果是照明为主可以使用四等芯的电缆。
三相电压100安电流用多大电缆三相送电距离不超过200米时,电流100A用25平方的铜线就可以。
三相送电距离不超过200米时,电流100A用25平方的铜线就可以。
100a漏电最大可以承受多少w电缆要配多大得看实际应用中带什么类型的负载以及电压等级假设带的是普通照明类的负载,其空开是按照工作电流的1.2-1.3倍配置,若采取中间值1.25倍,反推过来。
100a空开多粗电缆100A的空开,如果电源线是明线铺设的,适合25平方的铜芯线或35平方的铝芯线。
离变压器150m的铜电缆走100a用多大平的铜线电缆长度为150米,允许压降10V的话,电阻R=u/i=10/100=0.1Ω,电缆截面为S=0.018×150×2/0.1=54平方毫米,距变压器输出端150米,线损电压10V情况下。
100a的线多少平方380V供电,根据电缆电流口诀,100a的线用25平方的电缆380V供电,根据电缆电流口诀。
100a断路器用多少平方电缆如果是100a断路器用35平方电缆(铝线),铜线25平方。
如果是100a断路器用35平方电缆(铝线),铜线25平方。
请问380V,50平方毫米,电流100A的电缆断了,能接吗?要能接怎么接呀?谢了采用50平方毫米的中间连接管压接连接,如买不到连接管,可以采用线缆打接绑扎方式.连接后如是在空气中放置,采用自粘绝缘胶带恢复绝缘。
三相四线城市30长100安用多大的铜芯电缆三相四线100A,因16平方铜芯线安全载流量为96A,所以至少选25平方铜芯线。
如穿管敷设及适当增容,可考虑选35平方的。
100A等离子割枪用多粗电缆输入线国标3根X4平方毫米的铜芯电缆,长度不超过三米。
等离子切割机外壳安全接地线≥国标6平方毫米整根线,中间不得有接头。
酒店三相四线供电,全是单相用电,总电流是100A,选电缆的时候是每相33A,还是按单相100A算假如你是把三相电平均分配给用电设备,那当然是每相100/3=33A。
选50A的三相断路器和10平电线。
电流100a用多大电线100A电流选用35平方铜线就足够了,因为35平方铜线的截流量是134A。
100A的电流,380V。
因为是用在设备上的,能用多大的电缆,怎么算出来的。
谢谢导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表.如果大概的话可以按照下面的进行估算:铜导线。
100a开口线鼻子压多少平的铝电缆100a开口线鼻子压50平的铝电缆。
100安是指他可以承受的安全载流量,即额定电流。
100a的开口线鼻子可以压35平方的铜电缆,也可以压50平方的铝芯电缆。
6平方线瞬间电流100A可以吗六平方的电缆线,瞬间电流可以达到100A,但是导线会迅速升温,产生高温,持续的话就会烧毁导线。
六平方的电缆线,瞬间电流可以达到100A,但是导线会迅速升温。
100a铜鼻子是多少平方100a铜鼻子是35平方。
100安是指他可以承受的安全载流量,即额定电流而35平方指适用的电缆截面大不同的概念100A的铜鼻子可以是35平方,也可以是50平方。
100a三相空开用多少平方线两相P=UIcosφ,三相P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。
380v110a用多大电缆根据国家电工高速绞线机规范,“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,110A电流,可以选择25平方毫米的铜线就可以了。
电压380v,100a该选用50平方的铜芯电缆。