电缆压降计算公式,电缆压降怎么计算线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:线路负荷L:线路长度A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用。
电缆降压计算公式电缆压降计算公式线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷L为线路长度A为导体材质系数(铜大概为77。
电缆压降如何计算一般情况下电阻系数随温度变化而变化。
电线长度的压降计算对照表一,线路压降计算公式;△U=2*I*R;式中I为线路电流,R为电阻,L为线路长度。
电阻率ρ1,铜为0.018欧*㎜2/米2,铝为0.028欧*㎜2/米。
直流电缆压降计算公式线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷L为线高速绞线机路长度A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为S为电缆截面在温度=20°C时。
如何计算电线压降电压降的计算公式△u%=I*RI=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/SP:功率,U:电压;COSθ功率因素。
380v电缆压降计算方式计算线路电阻R公式:R=ρ×L/S其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入L—线路长度。
三相电缆压降最正确的计算方法线路压降计算方法并不复杂。
3×10平方铜电缆1000米压降电缆电压压降降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷;L为线路长度A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为一般规定是。
电缆50米压降计算公式电缆的电量损耗是由导线的电阻率、截面积、送电距离、用的电流计算出来的。
比如1平方mm的铜线电阻率是0.017欧姆,一百十三五米的电阻就是二点二九五欧姆。
100米电缆压降怎样计算如果是在工程中使用的话,一般设计原则1平方电缆不适合用在380伏的电动机回路中,要求电缆截面最小不应小于2.5平方。
电缆压降计算公式首先知道电缆上的电流I(A)三相电负载⊿U(V)=I*ρ*L/S(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。
电线的长度与压降怎样算计算方法:计算线路电流II=P/1.732×U×cosθ其中:P-功率(千瓦);U-电压(kV)。
2000米25平方铜电缆电压降多少该段铜电缆电压降245伏。
铜的电阻率为0.0175Ωmm^2/m,所以该段铜电缆电阻为R=0.0175X2000÷25=1.4(Ω)。
400米70平方铜芯电缆电压降是多少70平方铜芯线每100米电压降为30v铜芯线的压降与其电阻有关。
200米电缆压降计算公式16平方毫米的铝线所能负载的电流流量大约为75A,当电压是三相四线380v用电计算可承受的功率大约为13KW。
300平方铝芯电缆100米压降压降0.5伏。
计算公式,R=ρ*l/s(电缆截面mm。
电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2铜芯电缆看是否符合要求?解。
220v电缆压降计算方式计算方法△u%=I*RI=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/SP:功率,U:电压,COSθ:功率因数,ρ:导体电阻率,铜芯电缆用0.018S:电缆的标称截面。
5.5KW150米远4平方铜电缆压降是好多150米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。
150平方的电缆五百米长的压降是多少铜芯电缆的话。