变压器和电缆变压器与电缆线路的距离变压器到用电设备最远不要超过300米,距离越长电缆的电阻越大,电缆截面就要加粗否则用电设备运行时,末端的电压会降低。
380V最大供电半径不超过500米。
变压器容量和电缆对应关系电缆的大小与变压器容量的关系,变压器容量越大,说明它目前或将来一定会带的负载和变压器容量相当才不浪费。
变压器里的电线和电缆有区别吗主要区别是变压器里的电线的结缘是用纸和变压器油,而电缆的绝缘材料都是固体材料。
变压器与电缆之间接地的做法变压器与电缆之间接地做法如下用50X50X5的镀锌角钢2.5米长打入地下做接地极,接地阻值不大于4欧姆,如达不到要求。
低压电缆可否从变压器穿过低压电缆与变压器线圈距离过近,有着火的可能。
其条件是变压器功率足够大,距离小于3米,低压电缆头尾相接形成回路。
高压电缆与变压器是怎样配的630kva的变压器高压侧电流=630/(10*√=37A,也就是说电缆要承载的电流必须大于37A,通常选用3*10的高压电缆。
高压电缆头与变压器工作地线能接到一起吗因为高压电缆头是个容易出故障的一个点,如果与变压器的工作接地相接,一旦高压电缆头漏电,就会串入到变压器上,形成变压器带电。
2000变压器配多少电缆此题答案是2000变压器配50平方电缆如果是10KV,2000瓦,电流100A多一点,用35平方线就可以,建议用50平方若是400V低压侧。
400变压器配多大电缆400千伏特安培的变压器高压的额定电流为23安,选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆。
五芯电缆如何与变压器连接五芯电缆是三相五线制电缆,与变压器连接时,动力电缆线芯ABC有明显标识,与变压器电源线ABC相连接,零线与变压器中性线连接,PE地线与地线连接即可。
一条电缆可以接几台变压器根据高压线路负荷,一条高压线是可以连接两个甚至多个变压器的。
线路的负荷与线截面有关,而与接多少个变压器没有直接关系。
电缆线漏电会烧变压器吗首先确定是进线电缆还是馈出线电缆,如果是进线电缆对变压器没有多大影响;一般不会烧毁变压器,如果是二次侧电缆,二次侧如果中性点接地。
变压器与高压电缆对照表变压器高压侧电流0.3km以内0.5km以内1km以内1.5km以内2km以内备注31518.23x503x503x503x703x70铜芯电缆40023.13x503x503x503x703x95。
关于变压器、低压柜之间的电气电缆敷设问题变压器、低压柜之间的电气电缆敷设要具体情况,具体分析,方式是不同的。
首先,如果变压器与低压柜是在同一个变电所内部,都在室内。
10伏电缆入变压器接线方法跌落式熔断器引入。
小容量变压器常采用跌落式熔断器引入电源,从而节约了高压开关柜的成本,又可以对变压器进行基础的熔断器保护。
电缆直接接入。
2000KⅤA变压器配多大高压电缆2000KVA变压器高压侧电流115A,铝芯电缆用75平方,如果电缆较长用90平方就可以。
变压器630配低压电缆多大你的问题不是很全面看你的距离距离长有个电压降的比例最主要的是你用多大的电缆是与变压器没有很大的关系主要看你的设备功率是多大如果安你.你的问。
315变压器配多少电缆315kva变压器配线要300平方的铜电伯缆(低压侧)。
315kva变压器度配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。
10kv80kva变压器配多大高压电缆10kv80kva变压器配70平方的高压电缆。
以10KV为例,通常按照以下经验做:以500KVA为界,500KVA及以下多采用50平方导线或电缆。
300千瓦变压器配多少平方电缆300千瓦变压器需要240平方的单芯铜电线。
300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5-7安培左右,选中间数值。
200kva变压器低压用多大电缆200kvA的变压器高压侧应该配置35平方毫米的高压铝芯电缆,在变压器低压出线端则应该配置3x120十1x70平方毫米的铜芯电缆。
80的变压器用多大的电缆对于这个问题,我的解答是:最小要选择35平方的铝芯电缆。
因为变压器的视在功率1千伏安,它的二次侧的额定电流大约是1.414安。
我厂用电为800kw距变压器500米,请问用多大的电缆合适800kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=800/0.53≈1500A一般工厂同时用电率最多到0.8。
变压器可以当普通电缆用吗不可以,因为变压器是降压的用电设备,而电缆时输送电能用的。
所以不行。
不可以,因为变压器是降压的用电设备,而电缆时输送电能用的。
所以不行。
400变压器用多大电缆400KVA变压器高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。
50电缆铝可以带多少千瓦变压器50平方铝芯电缆可以带84千瓦变压器。
根据电缆载流量对照表,查得50平方铝线的安全载流量为150A。
变压器电缆短路是什么原因如果变压器的短路在外部,是指变压器输出端的短路。
有单相对地、两相之间或对地、三相之高速绞线机间或对地。
有在变压器出口处短路,有在负载处或后面的短路。
800千伏安变压器低压用多大电缆800千伏安变压器低压相电流应该有1212A,只能采用60*10或者80*6铜排,如果非得用电缆的话,就用两根300*3的电缆。
从变压器接电需要几芯电缆变压器一次配电需要高压电缆是三芯的。
变压器二次配电需要低压电缆是三相四线制的电缆。
250ka变压器需配多大高压电缆I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/103*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A。
安装1250kVA变压器,电缆用多大的1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右。
变压器电缆安装规范变压器安装规范:户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上。
400kva变压器输出线用多大电缆400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。
35kv变压器高压进线端为什么要接电缆头高压进线与变压器联接必须要有电缆头变压器进线端接线头叫线鼻子、线夹子、接线端子板。
电缆连接件由电缆头、配套底座和套管构成。
一般分插拔式和螺栓式。
200kw变压器用多大进线高压电缆200kw负荷的变压器及电缆应该用:低压侧(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的电缆。
低压侧(380V)。
变压器电缆接法标准接线要短直,并保证线间及对地的安全距离,跨接弓子线要注意较大风摆安全距离。
导线和绝缘子、电器的连接要紧密,使用螺栓时要加装平垫和弹簧垫。
400的变压器到配电箱采用多大的电缆线400的变压器到配电箱采用多大的电缆线?电力变压器的S13-M-400KVA的变压器二次侧是组成低压配电线路的。