大电缆施工,240的大电缆怎么放线的如果在施工的时候需要放电缆,而且人员又比较少的话,就需要一些技巧了。
比如说,在电缆比较长的情况下,我们可以先将电缆一段一段向前倒。
预埋管怎么穿大电缆线管接头部位一定要有凹槽,易与线管面与地坪相平。
线管能够平行尽量平行施工。
转弯处接头尽量错开。
电缆安装施工规范有哪些1槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
2电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5mm。
电缆施工要求规范是什么准备工作(检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。
(组建一支高素质的施工队伍。
大电缆在墙壁上怎么固定比较好大电缆在墙壁上一般安装与电缆桥架内。
如果直接安装与墙壁上,应该使用支架并将电缆固定在支架上。
高压电缆施工方法是怎样的谁知道高压电线铁塔施工线路勘测设计。
大电缆拉线的正确方法首先,将电线捋直,区分好线路回路接线顺序,将需要接入零线排,或地线排的线捆扎好。
箱角需要弯线位置,整扎线一起弯,这样弯出来的线,既整齐,又美观。
粗电缆如何铺设粗电缆铺设要注意埋沟达到规定深度,下沟铺设不能打急弯损伤电缆,要用江沙填埋后再用回填土埋好即可。
大电缆和箱体间怎么连接安装配电箱,首先需要将整个箱体安装到位,将扎带包括导线空开准备好。
根据设计图纸的要求,保证配电箱是水平的,做到横平竖直,不能够交叉。
35kv电缆直埋敷设施工流程挖掘电缆沟电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m。
沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土,作为电缆的垫层。
2000米长电缆怎么施工施工现场电缆不得架在栏杆上。
施工现场电缆可采用架空、直埋、沿支架等方式进行敷设;不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架、栏杆上。
电缆敷设的施工工艺是怎样的电缆的敷设:工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设。
25对大对数电缆施工方法谁懂一般来说大对数线缆在弱电工程中用做语音主干,比较常用,由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯,外部具有密封护套的通信线路。
粗电缆放线人工技巧电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。
有没有清楚高压电缆工程施工工艺的施工准备一高压电缆敷设一高压电缆头制作一高压电缆试验一高压电缆头固定一施工准备一质量验评,材料准备:测量束丝机电缆实际长度。
电力电缆施工时的相关安全措施有哪些电力电缆施工时的相关安全措施主要有:非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。
高压电缆施工方法是怎样的谁知道在施工时必须先确认高压电缆的实际埋置深度,确认深度过程中如用机械开挖,在挖至距电缆约0.5米位置必须使用人工开挖以确保电缆的安全。
高压电缆敷设施工方法求份直埋电力电缆的敷设要求主要有:直埋电缆应有铠装和防腐保护层。
直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。
电缆施工作业的安全注意事项有哪些进入施工现场应遵守乙方安全管理规定;进入施工现场,必须正确佩戴安全帽(系好下颌带,安全帽完好),不穿宽大电线电缆、拖鞋等不安全装束。
电缆架空敷设施工要求目前4个回答,匿名用户回答了:电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。
电缆安装施工规范有哪些电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。
电缆敷设施工标准规范是什么电缆敷设施工标准规范如下所示;强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。
埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。
军用电缆施工方法电缆防火涂料施工方法如下:电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
谁懂电力电缆施工技术首先沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50的保护板,保护板宜采用混凝土。
城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
110千瓦电缆下施工注意事项110KV架空线路改地埋电缆注意事项:电缆敷设前土建单位必须完成电缆沟的施工并且预制好沟盖板。
土建单位需在电缆沟底部铺一层厚度100mm的细砂。
谁懂电缆施工注意事项有哪些电缆轴上保护板拆除后,要把带钉板子集中堆放,以免钉子扎脚。
轴筒上的余钉要处理好,以免挂衣扎手伤人。
电缆安装施工规范有哪些电力电缆敷设安装时,应注意以下几点要求:(在安全运行方面,要尽可能的避免电力电缆受到各种外力损伤,提高电力电缆线路的供电可靠性。
高压电缆施工方法是怎样的谁知道这个高压电缆桥架敷设施工工艺方法是这样的作业条件技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径。
10kv电缆架空施工流程10kⅴ高压线施工方法:工程分别由两个施工小组执行。
第一小组:负责本次城网改造工程施工。
第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。