电缆直埋施工方案,电缆直埋地敷设的施工工序及工艺要求请参考国家标准GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5节电缆的敷设下的第2条。
35kv电缆直埋敷设施工流程挖掘电缆沟电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m。
沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土,作为电缆的垫层。
电缆直埋敷设施工(地下直理电缆线路应采用铠状电缆,电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不少于0.7米,电缆外皮至地下建筑物的基础0.6米,不得小于0.3米,电缆相互间距。
电缆直埋地穿管敷设的方法1管孔数宜按发展预留适当备用。
2导体工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组。
3管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。
电缆直埋地敷设的施工工序及工艺要求编写电缆清单,根据路径、电缆型号调整敷设次序对施工人员进行安全交底和技术交底分派人工按电缆清单准备电缆在电缆一端做好标识。
直埋光缆敷设有哪些步骤(光缆沟的深度应符合设计要求。
原邮电部规定:一般情况下光缆沟的深度为1.2m,上宽为60cm,底为30cm。
高压电缆施工方案求一份电缆沿桥架敷设应排列整齐,不应出现交叉现象,垂直敷设的电缆每隔1.5~2m处应加以固定,电缆固定楞以用尼龙卡带或电缆卡子进行。
低压电缆直埋敷设施工规范直埋电缆应有铠装和防腐保护层。
直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。
多根电缆直埋怎样敷设直埋电缆的"直埋"就是束丝机:是按照规范的要求,挖完电缆沟后,在沟底铺砂垫层,再敷设电缆,电缆敷设完毕后,还要在电缆上面盖一层砖来保护电缆。
高速路直埋放电缆方法直埋敷设是将电缆直接埋在地下,具有投资小、施工方便和散热条件好等优点,是最经济而广泛采用的一种敷设方法。
谁懂电力电缆施工技术首先沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50的保护板,保护板宜采用混凝土。
城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
铠装电缆直埋敷设的规范直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。
挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以100mm厚的软土或砂层。
10KV电缆直埋穿管敷设电缆直埋举报/反馈1894123您好:在选择电缆穿线管时要根据电缆穿线管所经路径的地理情况,按标准选择电缆套管的类型,采用相应的敷设方法。
高压电缆敷设施工方法求份直埋电力电缆的敷设要求主要有:直埋电缆应有铠装和防腐保护层。
直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。
10KV电缆直埋穿管敷设电缆穿线管所经路径的地理情况,按标准选择电缆套管的类型,采用相应的敷设方法。
A类电缆穿线管适用于砼包封情况。
室外道路下直埋电缆施工规范室外直埋电缆敷设的要求主要包括:1选用铠装电缆,防止电缆被坚硬的异物损伤;2电缆的敷设深度为距地表面800mm;3电缆底四周铺满细砂。
10KV电缆直埋穿管敷设电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。
地下电缆敷设方法哪位知道埋地敷设,一般0.8米或以下,最起码要到冻土层,要铠装电缆,如果低压的,就是YJV22或YJV23(举例),挖开沟,下面是软土的,没有石头就不用铺砂。
发电厂,变电所电缆直埋敷设时的要求有哪些由电缆外皮至地坪的埋深,不得小于700mm;穿越农田段的埋深,不应小于1000mm;当电缆埋深未超过土壤冻结深度时,应采取措施以防止电缆受到损坏。
低压地埋电缆施工方案地埋低压电缆施工方法挖简易沟时减少拐弯,简易沟最好保持直线,简易沟的深度最少达到70公分,宽度在40公分。
直埋电缆线路在埋设时有哪些要求与规定直埋电缆线路在埋设时的要求与规定如下:地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m。
高压电缆直埋敷设要求直埋电缆的埋深不应小于0.7m,敷设时应做波浪形,最小弯曲半径不得小于电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-中的规定。
电缆敷设施工方案施工方案中要包含以下几点:工程名称电缆规格型号敷设路径(即起点终点,米数)工艺:先检查通道,是否畅通,转弯是否满足弯曲半径。
直埋光缆敷设有哪些步骤直埋光缆敷设步骤:(光缆沟的开挖及要求:光缆直埋敷设时,可能会受到诸多因素的影响,如耕地、排水沟和其他地面设施、鼠害、冻土层深度等。