4 1的电缆和3 2的电缆,3+2和4+1电缆的使用功率哪个大电缆的规格中的3+2和4+1表示一根电缆里面有相互绝缘的3+2根和4+1根线芯线。
3+2电缆中的3是指三根相线L1,L2,L3相线。
电缆3+2和4+1有什么区别电线上的3+2和4+1表示一根电缆线的芯数,一根电缆里面有相互绝缘的2条或3条、3+2条、4+1条线、5条线。
工厂用电缆选4+1还是3+2原因如下:工厂用电负荷一般不会很平衡,4+1电缆中的零线和相线同截面,可以承受更大的不平衡电流,更能够确保电缆长期运行的安全。
3+2电缆与4+1电缆的区别3+2就是三根相线的规格一致,N芯和PE芯相同规格,一般是相线的一半。
4+1是N芯线与相线规格一致,PE芯线是相线的一半。
电线上的332和41都是一根电缆线的芯数,一根电缆里面其实不是一条线,是相互绝缘的2条或3条、32条、41条线、5条线。
五芯电力电缆型号,3+2和4+1用途有什么不同3+2是三根相线是标准粗细零线和地线要细一个型号或者更细一些4+1是相线与零线一样粗细只有地线小一个型号或者几个型号。
3+2电缆、4+1电缆和5等芯电缆的区别电缆的结构或线芯的截面不同。
3+2和4+1基本信息可反应电缆的大概结构,体现不出截面信息,但一般导线截面有所不同,它们不一定是五芯的。
3+2与绞线机4+1的五芯电缆分别在什么情况下合理使用3+1电缆主要供电动机及不使用N线的三相平衡负荷中。
3+2和4+1电缆的使用区别五芯电缆:3+2芯3+2电缆的3就是三根相线(L1,L2,L3相线,这三条线直径最大)线的直径一样大,2就是零线和和PE线,一条线用于接零线(N中性线。
电线上的3+2跟4+1是什么意思,请讲的通俗点,太专业不懂数字3+2和4+1,是指电线的外皮内,包含5条更细电线;电线“3+2”,是指电线皮内有5条互相绝缘的细电线,其中3条接火线(这3条电线截面积相同)。
分支电缆上的1234分别代表什么颜色四相电线颜色代表的是什么线,这个可以这样说,一般标准的是黄色,绿色,红色,代表的是火线,蓝色代表的是零线。
机床设备电缆用3+2还是用4+1工厂使用推荐选择4+1电缆。
原因如下:工厂用电负荷一般不会很平衡,4+1电缆中的零线和相线同截面,可以承受更大的不平衡电流。
低压电缆为什么4+1和4的区别截面不同:(3+2和4+1的电力电缆用途是一样的,都是在TN-S接地系统中使用的,只是根据运行电流和故障电流的大小来确定截面的大小。
240平方的电缆是用4+1,3+1还是3+2?为什么这个得分你用在什么地方。
如果是用在民用住宅,那就得用4+1或3+2的。
4+1电缆规格表4+1芯电缆的型号有:4*25+16,4*35+1*16,4*50+1*25,4*70+1*35,4*95+1*50,4*150+70等等。
三芯电缆与四芯电缆的区别线芯不同三芯电缆:三芯电缆的三根线芯均为主线芯。
四芯电缆:四芯电缆有三根主线芯、另加一根中性线(零线)线芯。
电缆里面的铜导线分2芯目前4个回5548回答了:电缆里面的铜导线分2芯,3芯,4芯的区别主要是芯数量不同,用途也不同电缆是有单芯,2芯,3芯,4芯,5芯的,根据实际需要来配。
4加1电缆型号是什么意思4加1电缆型号是一根电缆线的芯数,一根电缆里面其实不是一条线,是相互绝缘的2条或3条、3+2条、4+1条线、5条线,分别叫2芯或3芯、3+2芯、4+1芯、5等芯线。
3+2电缆通过这个图片可以看出,+2的2其实就是认为三相线是平衡的N,和接地线就是3+2。
电缆4g1是什么意思4+1电缆主要用于长时间运行的用电装备上,由1根截面小于主线芯的线(1般比主线的截面小1/2左右)来做为接地保护线。
室外电缆敷设定额标准是什么(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增.单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。
4芯高压电缆与三芯的有什么不同三芯是三相,作为相线用。
低压的一般作为动力电线用。
四芯电缆一般都是低压的,其中三芯作相线用。
电缆敷设定额标准电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。
3+1电缆与4芯电缆区别3+1表示有三根等径线材,和一根不等径线材。
3+1用于三相平衡电路,4用于有单相电的线路以及非平衡线路。
电缆22和23的区别两者主要区别:电缆外套材料不同。
电缆22代表聚氯乙烯:PVC,电缆23代表聚乙烯:PE。
电缆线规格型号及参数电缆线规格型号一览表:电缆线规格型号格式:YJV-3*185+2*95,型号+几乘几这种格式表示第一个几指的电缆芯数,第二个几指的是单芯的截面积。
电缆线中01234表示什么意思"1"代表铜线层"2"代表PVC层"3"代表PE套"4"代表粗圆钢丝。
两芯电线和三芯的区别在什么地方两芯电缆只能用于单相供电线路。
1×25跟3×25线缆区别1x️25表示单芯电缆,其截面为25平方毫米,3x️25表示3芯电缆,其每一芯电缆的截面也是25平方毫米。
区别在于:芯数不同,一根单芯,一根三芯。
在建筑电气设计中进线的电缆选3芯的还是四芯的,怎么确定首先明确是高压10kV进线还是低压380/220V进线。
高压进线电缆选3芯。
若低压进线,单相进线才选3芯,三相进线选4芯。
电缆颜色标准对照表电线颜色标准对照表:明确规定各类导线的颜色标志如下:黄色——交流三相电路的第一相,A相绿色——交流三相电路的第二相。
三乘四电缆是多少平方如铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆3×4:指3芯电缆,每根电缆芯线的截面积是4mm^2YJ交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。
三加一铜电缆线规格三加一铜电缆的常见规格,参考如下:YC.YCW圆电缆规格表电缆规格mm2:3*6+1*43*10+1*63*16+1*63*25+1*103*35+1*10。
电缆3*70+2*35和4*70+1*35什么区别含义:ZR代表阻燃特性YJ表示交联聚乙烯绝缘V表示聚氯乙烯护套ZR-YJV表赤铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆4*70+1*35表示4芯70mm2+1芯35mm2.2。
1到100平方电缆型号电缆种类:电线电力电缆高压电缆架空电缆橡套套电缆控制电缆电缆规格型号:有单芯、多芯按照截面积:分0.5,1.5,6,16,35,70,120。